请高手解惑
budeng2009
budeng2009 Lv.2
2010年01月06日 10:06:37
只看楼主

《抗规》总则1.0.1条文中解释说50年超越概率为63%的为众值烈度,取为第一水准;50年超越概率为10%的为基本烈度,取为第二水准;在后面第3条说明中表明:第一阶段设计是承载力验算,取第一水准的地震动参数计算结构的弹性作用标准值和相应的地震作用效应,采用GB50068规定的分项系数设计表达式进行结构构件的截面承载力验算,从这个说明我们可知,地震影响是用众值烈度计算的,但是,在《抗规》第3.2.1条又明确说明:建筑所在地区遭受的地震影响,应采用相应于地震设防烈度的设计基本地震加速度和设计特征周期和本规范1.0.5条规定的设计动参数来表征,意思即计算地震影响用基本地震烈度,规范后面也都是用基本烈度计算地震作用,所以这里就有了矛盾,前面说用众值烈度计算,后面说用基本烈度计算,到底哪个是对的?

《抗规》总则1.0.1条文中解释说50年超越概率为63%的为众值烈度,取为第一水准;50年超越概率为10%的为基本烈度,取为第二水准;在后面第3条说明中表明:第一阶段设计是承载力验算,取第一水准的地震动参数计算结构的弹性作用标准值和相应的地震作用效应,采用GB50068规定的分项系数设计表达式进行结构构件的截面承载力验算,从这个说明我们可知,地震影响是用众值烈度计算的,但是,在《抗规》第3.2.1条又明确说明:建筑所在地区遭受的地震影响,应采用相应于地震设防烈度的设计基本地震加速度和设计特征周期和本规范1.0.5条规定的设计动参数来表征,意思即计算地震影响用基本地震烈度,规范后面也都是用基本烈度计算地震作用,所以这里就有了矛盾,前面说用众值烈度计算,后面说用基本烈度计算,到底哪个是对的?
免费打赏
sui0505
2010年01月06日 11:02:17
2楼
不是高手,但是我知道两个都对。
(1)计算地震力,确是对应众值烈度,即50年超越概率为63%;
(2)承载力计算时,还要将地震力乘以分项系数,此时就对应基本烈度,即50年超越概率为10%。
回复

相关推荐

APP内打开