关于迎面风速的问题?
wcydnth
wcydnth Lv.2
2010年01月05日 21:14:07
只看楼主

做设计风冷式冷凝器的时候,迎面风速推荐为2.0~3.0m/s,请问最低可取多少m/s?

做设计风冷式冷凝器的时候,迎面风速推荐为2.0~3.0m/s,请问最低可取多少m/s?
免费打赏
yzhchlan
2010年01月06日 11:37:15
2楼
最低好像没要求,本人觉得应该在1.5m/s秒吧。
回复
killzx99
2010年01月06日 16:59:54
3楼
风速无穷小,他的约束条件是换热所需风量
风速无穷大,他的约束条件是噪音和成本
回复
wcydnth
2010年01月06日 17:46:51
4楼
我明白3楼所说的,但有时候条件限制了,所以想知道谁有经验用过最小的迎面风速!@#¥:L
回复
灰衣如故
2010年01月07日 14:04:10
5楼
由于翅片的阻力,风速太小容易导致吸不进风的状态吧
回复
wcydnth
2010年01月07日 15:34:04
6楼
《小型制冷装置设计指导》书本是四排翅片设计2.5m/s,现我设计的是两排的,迎面风速设计成1.5m/s,是否合理,各位大虾?
回复
ztj0526
2010年01月12日 14:03:26
7楼
如果要整个系统性能不变的话,采用1.5m/s风速,就得加大换热面积,不然就会升高冷凝温度。
回复
aw100
2010年01月14日 18:14:00
8楼
风速低,影响的是换热量和蒸发/冷凝温度,送风区域。。。
有时也有控制噪音的考虑。

不知LZ为何考虑要设定控制值。
不同的控制目的,考虑会不一样的。
回复
wcydnth
2010年01月17日 11:36:16
9楼
学习了,要综合考虑。。。。是吧?
回复
zdbbaby
2010年01月18日 18:28:14
10楼
说了半天,也只是你的设计值,我不知道你是做什么系统的,上面三楼说的很好,一针见血
1.若做小系统,你会考虑风机的压头吗?基本上,大概你也是从风量来选型的,这样子来做设计值偏离实际值多少,恐怕要做完了才知道
2.若做大系统,噪音那是次要的,你压头选大点,自然就有保证了
回复
wcydnth
2010年01月19日 08:01:13
11楼
那L型冷凝器、U型冷凝器、O型冷凝器该怎么去计算它的有效单管长度以及迎面风速???
回复

相关推荐

APP内打开