求教各位大侠,请问负压手术室都是按Ⅲ级洁净手术室进行设计的吗?我见到的好象都是Ⅲ级负压手术室。存不存在其他级别的负压手术室呢?如Ⅱ级负压手术室?如果只有Ⅲ级负压手术室,那假设一个肺结核病人必须要做心脏外科手术,那也是在Ⅲ级负压手术室里做吗?请各位不吝赐教,谢过!
求教各位大侠,请问负压手术室都是按Ⅲ级洁净手术室进行设计的吗?我见到的好象都是Ⅲ级负压手术室。存不存在其他级别的负压手术室呢?如Ⅱ级负压手术室?
如果只有Ⅲ级负压手术室,那假设一个肺结核病人必须要做心脏外科手术,那也是在Ⅲ级负压手术室里做吗?
请各位不吝赐教,谢过!
2楼
这个真没想过 我们做过的项目也都是万级的 帮你顶下 期待高手解答
回复
3楼
是个有意思的话题,有待大虾解答。 我见过的一般都是III级正负压手术室。I级负压手术室,要保持负压,又要保持百级,设计施工上是不是会存在困难。
回复
4楼
貌似还没做过I级的负压手术室。如果把手术室的前室做成负压,手术室保持正压,应该是可以保证洁净度,同时也能防止发生交叉感染。不晓得这算不算是负压手术室?^_^
回复
5楼
感觉我们公司有做过的正负压转换也都是Ⅲ级的。。
回复
6楼
首先楼主要明白 负压手术室是可以进行正负压转换的 肺结核患者做完手术想在做心脏手术的话,可以切换到正压状态吗 继续做他的心脏手术也可以呀
回复
7楼
楼上似乎没明白问题所在,这跟正负压转换没关系。
1、心脏手术和正负压没关系,和洁净度有关系,一般要求是在Ⅰ级手术室做。
2、呼吸性传染病人手术需在负压手术室进行手术。那么肺结核病人做心脏手术也应该是在负压状态下做。
3、总结上两条,肺结核病人如果要做心脏手术,按理应该是在Ⅰ级负压手术室内做,但是负压手术室只见过Ⅲ级的,没见过Ⅰ级的。
那问题还是那样,这个手术应该在哪里做?
回复
8楼
高手
回复
9楼
负压状态一般只能做到10万级,正压状态肯定能保证万级。一般厂家都把正负压手术室天花做成III级的了,所以要达到万级了。
回复
10楼
是不是这个原因,手术室在负压状态,如果把门打开外面的风会向手术室内灌入,一般负压手术室外连接的都是缓冲室,消毒室什么的,十万级的,考虑到手术室外低级别的空气又会灌入,所有一般负压状态时无法达到高级别净化,不知是不是这样的
回复
11楼
也想了解。。望高手解答楼上问题,..
回复