剪力墙的讨论
caomo922
caomo922 Lv.4
2010年01月05日 08:17:46
只看楼主

短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙,一般剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙。这里面的墙肢高度,包括暗柱那部分的长度不?

短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙,一般剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙。
这里面的墙肢高度,包括暗柱那部分的长度不?
免费打赏
xalan
2010年01月05日 12:31:49
2楼
当然包括,见规范图示。。。。。
回复
caomo922
2010年01月05日 14:28:20
3楼
请楼上的朋友明示 规范位置
回复
xalan
2010年01月08日 14:32:17
4楼
1. 《高规》7.1.2条的“注:…墙肢截面高度…”
2. 《高规》图7.2.8中的hw就是墙肢截面高度,显然图示hw 包含边缘构件尺寸在内。
回复
sf498466202
2010年01月08日 16:07:21
5楼
1. 《高规》7.1.2条的“注:…墙肢截面高度…”
2. 《高规》图7.2.8中的hw就是墙肢截面高度,显然图示hw 包含边缘构件尺寸在内。
回复
wyh7410221
2010年01月08日 22:44:01
6楼
暗柱是不规范的叫法,应叫做边缘构件,边缘构件当然是墙的一部分了。:time: :call:
回复
2728233
2010年01月09日 11:55:14
7楼
剪力墙边缘构件是剪力墙的一部分,就像胳膊是身体的一部分一样
回复
ldcxgl
2010年01月11日 12:37:44
8楼
有哪位清楚,PKPM建立模型的时候,是采用大于8的长度输入,还是按照规范要求输入,计算出来的结构有什么大差别吗,我听老手说,输入要比8倍墙厚的长度大50MM就可以了,否则,计算结果按照短肢剪力墙计算,不是按照剪力墙计算。
回复
caomo922
2010年01月11日 18:05:28
9楼
感谢2楼 8楼的朋友
短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙,一般剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙
PKPM输入的时候只要大于8就行了 不用50
回复
xiuxiuqincai
2010年09月12日 17:21:06
10楼
这个……为什么不根据具体情况呢?
回复
wan871016
2010年11月11日 16:19:38
11楼
每个人对规范的理解是不同的!
回复