求助:10kV自投装置应取线路PT或母线PT
moneyhao
moneyhao Lv.2
2010年01月04日 17:42:11
来自于继电保护
只看楼主

有请各路高手赐教:10kV自投装置应取线路PT或母线PT,为什么?

有请各路高手赐教:10kV自投装置应取线路PT或母线PT,为什么?
免费打赏
paul73100
2010年01月05日 11:28:16
2楼
我个人认为,进线备自投取线路PT,分段被自投取母线PT也可
回复
zyz8438
2010年01月05日 13:20:10
3楼
分段备自投的工作电源和备用电源的电压均取自母线PT;
进线备自投的工作电源电压取自母线PT,备用电源电压取自线路PT。
回复
lingxuct
2010年01月05日 13:36:59
4楼
BZT装置动作前肯定需要测二个电压:母线侧失电(或低电压),备投电源有电压。
这样,母联自投就要测另一段的母线电压;进线自投就要测备投的线路电压。
回复
y502x
2010年03月14日 18:12:52
5楼
学习中:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
ymgyj
2010年03月16日 09:48:29
6楼
学习了,谢谢:handshake
回复
cjs43666837
2010年03月28日 13:18:34
7楼
这个问题要结合现场的实际情况,备投的方式不同就决定了你PT二次电压的取法不同.说明书上应该有说得很清楚的.
回复
gaomin131420
2010年04月01日 23:37:07
8楼
学习了,呵呵
回复
qiufong6661
2010年04月04日 17:10:19
9楼
装置说明书都会明确说明的…
回复
nthmxxq
2010年04月05日 16:20:55
10楼
两个电压都要,一个检测无压,一个检测另一电源有压
回复
bw1976.sohu.com
2010年04月09日 21:39:25
11楼
装线路PT要增加成本,能接线路PT最好。
回复

相关推荐

APP内打开