如果钢筋材料检验结果未出的时候已施工完基础,材料检验后发现不合格,这样该怎么处理下?如果地圈梁,基础以下构造柱钢筋检验不合格,用不用处理?
如果钢筋材料检验结果未出的时候已施工完基础,材料检验后发现不合格,这样该怎么处理下?如果地圈梁,基础以下构造柱钢筋检验不合格,用不用处理?
2楼
一.原则上是必须返工的.
二.如果地圈梁,基础以下构造柱钢筋检验不合格,可以根据实际情况处理.比如可以让设计单位根据实际情况验算核实一下,如果满足的话就可以了.工程验收的时候也有退步验收嘛.
三.从某种意义上说,如果是砖混结构(层数不要太高)的地圈梁及地下部分构造柱,只要钢筋强度不是差得太离谱应该没事的.
四,另外,要看你的钢筋是什么不合格了.强度?还是其他指标?
回复
3楼
是什么形式的基础呢?
按照规范得重做,或者视情况采取加固措施.
把情况说的再具体一点吧!
回复
4楼
砖混基础,由于是卵石层地基承载力很高,基础宽度分别是800 1000 1200,经按降低一级验算后发现1200宽度的钢筋验算不通过。
回复
5楼
规范上规定的,构造柱可以直接在地圈梁上生根,所以感觉基础构造柱用的钢筋可以不用考虑的,地圈梁也是,以前的住宅砖混楼都不设置地圈梁的。还有就是现在设计的都是2级钢,规范规定1级钢就可以了,现在2级钢强度不够,但是降级处理,觉得应该没啥问题把。不知道大家有啥看法
回复
6楼
由于基础宽度比较小,由于1200宽度钢筋不够,所以现在想改为刚性基础,根据宽度以及刚性角算下深度,之后对原基础进行混凝土加固。大家有啥意见没
回复
7楼
可以,不过新旧混凝土要结合好。降级处理看看可以吗?
回复