请教:变压器这样运行会不会过载?
yjd107888
yjd107888 Lv.5
2010年01月04日 11:32:01
来自于变压器
只看楼主

请教大家一个问题:2台变压器(1250kVA),2台进线开关+1个联络开关(2000A),正常时,变压器独立运行,联络开关处在分闸位置,当其中1台变压器失电,联络柜处在合闸位置设计院图纸是这样的:1B变压器安装容量Pe=1605kW,计算容量Pjs=945kW,计算负荷Sjs=1016.1kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=81%;2B变压器安装容量Pe=1741kW,计算容量Pjs=994.8kW,计算负荷Sjs=1069.7kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=86%

请教大家一个问题:
2台变压器(1250kVA),2台进线开关+1个联络开关(2000A),正常时,变压器独立运行,联络开关处在分闸位置,当其中1台变压器失电,联络柜处在合闸位置
设计院图纸是这样的:1B变压器安装容量Pe=1605kW,计算容量Pjs=945kW,计算负荷Sjs=1016.1kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=81%;2B变压器安装容量Pe=1741kW,计算容量Pjs=994.8kW,计算负荷Sjs=1069.7kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=86%
当一台变压器失电后,另一台变压器给原来2台变压器负荷供电,这台变压器会不会过载?或者停一些设备的电?在设计时,2台变压器分配负荷尽量相等,变压器负荷率尽量控制在75%-85%之间?
免费打赏
anlian2008
2010年01月04日 11:36:36
2楼
等高手回答,我以为只是为了一类负荷,如果其中一台失电,另外一台只是负责一类负荷正常运行。。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月04日 12:00:53
3楼
这样变压器肯定严重过载啊,要停掉一些设备的把
回复
electricity
2010年01月04日 12:21:28
4楼
楼主你的态度好像不是太好, 你写了这么多东西, 那不都明摆着, 你自己算加法就知道了, 一台变压器肯定过负荷, 而且过不少. 设计院的设计应该是一台工作时, 要减很多不重要负荷才行.
回复
yjd107888
2010年01月04日 14:13:21
5楼
这是一个工程设计院给我的图纸上面写的,这2台变压器没有带一级负荷,全部是三级负荷!
回复
electricity
2010年01月04日 16:47:29
6楼
如果全是三级负荷, 这个设计我认为也没有什么问题, 如果只有一台变压器工作, 你自己来选择该减掉什么负荷
回复
dgbyls
2010年01月04日 16:58:53
7楼
短时间肯定会过负荷, 而且过不少. 电气运行人员应按 运行规程 减负荷......
回复
tank-----no.1
2010年01月04日 20:37:32
8楼

不错,停了就停了吧!设计都没有考虑一台变压器带全部负荷,为什么要全部都带呢?
回复
huiyanlong97415
2010年01月04日 22:52:23
9楼
联络手动投入,根据需要减负载,保证重要负载即可。
回复
qimnl
2010年11月14日 17:38:28
10楼
错,停了就停了吧!设计都没有考虑一台变压器带全部负荷,为什么要全部都带呢?
回复
xuqing7132
2010年11月14日 20:05:05
11楼
其实,首先要判断这个变电所是带的什么负荷,居民?工厂?还是其他,一般在正常情况下,不同负荷,它的不同时率也不相同,特别是居民用电,在设计时是按照最大负荷情况下的最高负荷点考虑,而一般居民负荷在迎峰度夏最高峰值和平日里的负荷相差10倍左右;工厂负荷是工厂本身可以控制的,所以这个问题还真不能一下子说死了,得看什么负荷情况以及故障时的负荷特性,才能准确的判断,是考验运行人员的水准的时候:lol