请教大家一个问题:
2台变压器(1250kVA),2台进线开关+1个联络开关(2000A),正常时,变压器独立运行,联络开关处在分闸位置,当其中1台变压器失电,联络柜处在合闸位置
设计院图纸是这样的:1B变压器安装容量Pe=1605kW,计算容量Pjs=945kW,计算负荷Sjs=1016.1kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=81%;2B变压器安装容量Pe=1741kW,计算容量Pjs=994.8kW,计算负荷Sjs=1069.7kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=86%
当一台变压器失电后,另一台变压器给原来2台变压器负荷供电,这台变压器会不会过载?或者停一些设备的电?在设计时,2台变压器分配负荷尽量相等,变压器负荷率尽量控制在75%-85%之间?
2楼
等高手回答,我以为只是为了一类负荷,如果其中一台失电,另外一台只是负责一类负荷正常运行。。
回复
3楼
这样变压器肯定严重过载啊,要停掉一些设备的把
回复
4楼
楼主你的态度好像不是太好, 你写了这么多东西, 那不都明摆着, 你自己算加法就知道了, 一台变压器肯定过负荷, 而且过不少. 设计院的设计应该是一台工作时, 要减很多不重要负荷才行.
回复
5楼
这是一个工程设计院给我的图纸上面写的,这2台变压器没有带一级负荷,全部是三级负荷!
回复
6楼
如果全是三级负荷, 这个设计我认为也没有什么问题, 如果只有一台变压器工作, 你自己来选择该减掉什么负荷
回复
7楼
短时间肯定会过负荷, 而且过不少. 电气运行人员应按 运行规程 减负荷......
回复
8楼
不错,停了就停了吧!设计都没有考虑一台变压器带全部负荷,为什么要全部都带呢?
回复
9楼
联络手动投入,根据需要减负载,保证重要负载即可。
回复
10楼
错,停了就停了吧!设计都没有考虑一台变压器带全部负荷,为什么要全部都带呢?
回复
11楼
其实,首先要判断这个变电所是带的什么负荷,居民?工厂?还是其他,一般在正常情况下,不同负荷,它的不同时率也不相同,特别是居民用电,在设计时是按照最大负荷情况下的最高负荷点考虑,而一般居民负荷在迎峰度夏最高峰值和平日里的负荷相差10倍左右;工厂负荷是工厂本身可以控制的,所以这个问题还真不能一下子说死了,得看什么负荷情况以及故障时的负荷特性,才能准确的判断,是考验运行人员的水准的时候:lol