循环泵电机电流过载
greenenergy7812
2010年01月02日 13:20:03
来自于采暖供热
只看楼主

换热机组设计热负荷2.8MW,循环泵流量100吨/小时、电机功率18.5KW,扬程44m。实际运行中,车间用热负荷最高为2.67MW,一般情况为2.2-2.4MW,循环泵出口阀门仅能开40%,只要出口阀门开度大于40%水泵电机电流就超额定电流,因出口阀门开度在50%以上时已烧了两次电机;车间最高点为19m,局部二层,各车间末端几组暖气片基本不热。请各位高手帮忙分析一下,我公司换热机组如何改进?

2010年01月02日 22:21:44
2楼
请各位大侠多多指导,多谢!
回复
waj6262
2010年01月03日 10:08:46
3楼
你所说的情况,是一种比较常见的设计通病,主要是在换热机组的循环水泵选择出现误差,没有计算采暖系统的阻力,也就是循环水泵的扬程选大了;2.8MW的换热机组在热水热媒为95~70度时的循环水量为96立方米,你选用100立方米是可以的,当扬程选大了时,由于系统管路特性系数S未变,要达到系统阻力与水泵扬程的平衡,必将形成系统循环水量增加和扬程的降低,此时的实际循环水量和扬程的乘机远大于水泵铭牌流量与扬程的乘机,也就是实际所需的电动机轴功率远大于水泵铭牌所配电机功率,造成电动机电流过载、发热、烧毁。解决的办法就是核算系统的阻力并按实际阻力(预留10%~15%的富裕)选择循环水泵。根据你所说的实际情况,新循环泵的扬程不会大于28米,电动机功率11KW就可以。
至于室内系统末端几组散热器不热,可能是系统排气不及时,有空气聚集,应在末端设自动排气阀。
回复
fsb427
2010年01月03日 11:02:14
4楼
44扬程太过大了
回复
youlf
2010年01月06日 16:31:54
5楼
就是,扬程选的太大了。