剪力墙端部沿墙方向梁端超筋怎么调整?
malingoye
malingoye Lv.3
2010年01月02日 01:37:00
只看楼主

不是大家是否发现这种情况很容易超筋:剪力墙墙端的梁A,顺着墙的方向,另一端搭在梁B上,此时梁A的近墙一端上部钢筋超筋。怎么调整?我把梁放大了很多,也不行,最后把梁改成两端铰接,这样就不超了。这样做,是否违反什么规定?对结构的安全有影响吗?请指教,谢谢!

不是大家是否发现这种情况很容易超筋:剪力墙墙端的梁A,顺着墙的方向,另一端搭在梁B上,此时梁A的近墙一端上部钢筋超筋。怎么调整?
我把梁放大了很多,也不行,最后把梁改成两端铰接,这样就不超了。
这样做,是否违反什么规定?对结构的安全有影响吗?

请指教,谢谢!
免费打赏
vexyu
2010年01月02日 08:41:35
2楼
加梁高作用是不大的,因为刚度大了,地震力也大了嘛,可以加大梁跨,提高砼等级,增加别的地方的剪 力墙等,视具体情况而定,如果实在没办法了才点铰接(本人还是不太赞同)
回复
weibom
2012年04月01日 18:31:30
3楼
原因是剪力墙竖向刚度大,那根梁形同挑梁,挑住另一根梁而非搭在另一根梁上
回复
chaoyou90
2012年04月22日 20:46:23
4楼
梁变形大,所以搁在梁上那段变形也大,而剪力墙相对变形很小,也就是说剪力墙很刚,有一点悬挑的味道,所以配筋大,铰接是一个办法,也可以弯矩多调点,调到不红位置,跟铰接的原理是一样的,只不过铰接是极端做法。
回复
事在任为
2012年04月23日 17:01:16
5楼
梁A剪力墙一端分配的弯矩远大于梁B一端,因为剪力墙相对于梁B来说刚度很大,类似于梁B一端为自由端了,所以剪力墙端肯定就超筋了。
方法:可将梁B增加截面尺寸,刚度加大。
回复

相关推荐