家用3匹变频柜机在插插头和拔插头时漏电开关跳
daikin_air
daikin_air Lv.2
2005年07月19日 14:30:15
只看楼主

我朋友家的一台新装3匹变频柜机(220V50HZ,三眼插座有地线,电源线径4平方,距离在20米),装好后通电试机时,在插插头和拔插头时,漏电开关偶尔会跳,插头插好后,把漏电送上后,漏电不跳,空调运行正常,漏电开关也不跳,漏电开关为20A,断开条件0。1秒。请各位高手给我一点帮助。先谢谢了!!!

我朋友家的一台新装3匹变频柜机(220V50HZ,三眼插座有地线,电源线径4平方,距离在20米),装好后通电试机时,在插插头和拔插头时,漏电开关偶尔会跳,插头插好后,把漏电送上后,漏电不跳,空调运行正常,漏电开关也不跳,漏电开关为20A,断开条件0。1秒。请各位高手给我一点帮助。先谢谢了!!!
免费打赏
大鼻山
2005年07月19日 18:27:29
2楼
因为你的插座各极拔插时不同步的缘故。
回复
hcb
2005年07月19日 20:28:56
3楼
即使不同步,那么N或L线断开任一个的话还会有电流流动吗?
回复
大鼻山
2005年07月19日 20:41:33
4楼
插拔的瞬间,变频产生的较大谐波冲击,有时也会导致RCD的误动。
回复
gxzg
2005年07月19日 23:24:12
5楼
版主强!
回复
daikin_air
2005年07月21日 14:14:01
6楼
我试试看
回复