施工缝验算超限,在什么规范上讲的
xueyuan614
xueyuan614 Lv.4
2009年12月31日 16:17:14
只看楼主

施工缝验算超限在什么规范上讲的

施工缝验算超限在什么规范上讲的
lctzyl
2010年01月05日 09:55:18
2楼
抗震规范6.2.14
回复
woodyy
2010年01月05日 16:48:32
3楼
一级抗震才有
回复
yhard
2010年01月06日 23:12:26
4楼
补充:一级抗震墙施工缝截面受剪承载力验算对应抗震规范6.2.14和高规7.2.13条;以及10.2.13条第4款,框支转换梁与其上部墙体(有可能是二级抗震墙)的水平施工缝处。
回复
hsfjiang
2011年08月16日 13:22:24
5楼
貌似提高剪力墙的竖向配筋可以解决!
回复
晨晓骏马
2012年05月24日 15:15:35
6楼
其实原理就是用把混凝土抗剪和钢筋抗剪的分配大小在施工缝处进行了变化。具体分配多少可以查规范。
回复
wwily
2014年12月23日 15:09:32
7楼
为什么2010版抗震规范,取消了08版抗震规范6.2.14条?
回复
中国大兵
2015年04月30日 16:06:07
8楼
wwily 发表于 2014-12-23 15:09 为什么2010版抗震规范,取消了08版抗震规范6.2.14条?移到了第3.9.7条
回复

相关推荐