cwkabc
cwkabc Lv.2
2009年12月30日 14:22:41
只看楼主

我们进厂的35kv高压电缆需要改造,原来是钢缆空架进厂的,现在改为埋地(电缆沟)进厂,请问是选用YJV22-35KV-1*240、YJV32-35KV-1*240、YJV42-35KV-1*240三种中的那一种最合理?

我们进厂的35kv高压电缆需要改造,原来是钢缆空架进厂的,现在改为埋地(电缆沟)进厂,
请问是选用YJV22-35KV-1*240、YJV32-35KV-1*240、YJV42-35KV-1*240三种中的那一种最合理?
免费打赏
lingxuct
2009年12月30日 14:30:02
2楼
应该都是合理的,设计序号不同,保护铠甲不同,有钢丝间隔绝缘的,有不锈钢丝的,就不知道你们喜欢哪种,具体可向电缆厂问清楚各种型号电缆的用途。
回复
kukuspace
2009年12月30日 14:59:52
3楼
看你的敷设环境怎么样了。
按你说的顺序分别为钢带铠装,细钢丝铠装及粗钢丝铠装。
22的正常情况下都是用这个的,直接埋地,可承受比较好的机械外力作用。抗拉不行。
32的高差较大的土壤中用这个,抗拉不错。
42的一半用于水中敷设,抗拉比前面两个好。
如果没有特殊情况,就用22的就好了。
回复
kukuspace
2009年12月30日 15:00:51
4楼
发重复了。怎么删不了啊。只好编辑了。。。

[ 本帖最后由 kukuspace 于 2009-12-30 15:02 编辑 ]
回复
红苹果
2009年12月30日 15:07:26
5楼
;P
肯定检便宜的来了...
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年12月30日 16:19:43
6楼

支持:)
回复
hk927
2009年12月30日 16:26:37
7楼
支持YJV22
回复
cwkabc
2009年12月31日 08:05:32
8楼
谢谢给位老师的指点,
还有想补问一个问题就是,这段距离大概270米,线损怎样?需要考虑大一点余量吗?
回复
中国龙
2009年12月31日 08:40:08
9楼
支持 3 楼的说法!
一般情况下肯定是用YJV22的铠装电缆直埋敷设;
除非会产生较大拉力的情况下采用YJV32铠装电缆;
更不会用到有一定耐水压能力的YJV42铠装电缆。