现有28个搅拌电机,电机功率1.5KW,要求同时启动,且固定频率为30HZ,电机距离变频柜子最近80米,最远110米我选用的是富士75KW的变频器,变频器出线配有交流电抗器电机动力电缆选用的是ZRC-YJV-(3*4+1*2.5)问题:1.选用变频器功率是否合适? 2.启动(空载)时电流会有多大? 3.选用的电缆是否有些大了??? 本人是菜鸟,请高手不吝赐教。。
现有28个搅拌电机,电机功率1.5KW,要求同时启动,且固定频率为30HZ,
电机距离变频柜子最近80米,最远110米
我选用的是富士75KW的变频器,变频器出线配有交流电抗器
电机动力电缆选用的是ZRC-YJV-(3*4+1*2.5)
问题:1.选用变频器功率是否合适?
2.启动(空载)时电流会有多大?
3.选用的电缆是否有些大了???
本人是菜鸟,请高手不吝赐教。。
2楼
28台电机同时工作,用同一台变频器带,变频器容量是需要大一点。
总用电功率1.5X28/0.87≈48.3,约100A工作电流,起动电流与变频器设置的起动频率和转矩有关,不好计算。
电源电缆(不长的话)可选35平方的。
回复
3楼
我的变频器是做的变频柜,在配电所内,电源电缆是与其他柜子用母排连在一起的
现在想问下我的电机的动力电缆选用ZRC-YJV-(3*4+1*2.5)是不是大了
因为领导问我的,他觉得选的大了
要我给一个合理的解释
回复
4楼
单台平稳运行电流大概3A。电压损失0.66%。
可以改成2.5的线。
回复
5楼
:)
按纯压降来说,2.5平方就够了。。
不过28台如果同时启动,启动时候变频器处的压降低会是多少?各电机端子处压降会是多少?
回复
6楼
个人认为可以按区管的方法来,到电机端用一根粗电缆到终端分配。。
回复
7楼
问题是现在我已经用了ZRC-YJV-(3*4+1*2.5)的电缆,而且现场属于易燃区,选用的电机都是防爆的
而领导就是要我对于用4平方的电缆给出一个合理的解释,
请大家帮帮忙想想。
回复
8楼
;P
你就忽悠你领导下,你说电机虽然小,启动时间虽然短,但它是重载启动,启动电流大,怕启动瞬间电机端的压降低导致转矩不够带不动负载。。
回复
9楼
领导就在这里观看,看你如何解决:lol
回复
10楼
“电机的动力电缆选用ZRC-YJV-(3*4+1*2.5)是不是大了,因为领导问我的,他觉得选的大了,要我给一个合理的解释”
简单,“现场属于易燃区,选用的电机都是防爆的”,根据防爆场所要求和长距离电缆的机械强度要求,我们最小电机电缆不得小于4平方!
回复
11楼
;P
电力电缆那本规范上好象只规定铝芯最小是4个的。。。
回复