现在做一个办公实验楼,实验室里面的灯具布置和消防自喷管位置重叠。相关施工设计规范和施工验收规范对灯具和喷头的间距并无具体要求。施工人员根据经验说是0.5m。但是如果保证0.5m,就不得不移动灯具或者喷头,前者有均匀布置以满足照度的均匀性,后者有保护半径和离墙距离要求。本人菜鸟,请各路大侠指点指点。
灯具和喷头的间距不小于200mm即可
回复
3楼
谢谢,但是现在问题变得复杂了,我做的是实验室,每个实验室都有风机盘管。消防喷头,进出分口和灯(格栅灯盘)三者位置90%的是重叠的,三者的布置调整很头疼。
回复
4楼
是装饰工程吧
如果是,那么这些都应该由装饰设计按装饰要求进行必要的调整,最后然后由建设方请原建筑设计方对空调;消防等设施进行复核调整
回复
5楼
是后期装修,问题是现在找的装修公司根本不会搞,8.4m*5.7m的房间他放了30个双管日光灯。根本就没有考虑风管和消火喷头。所以机电的排布只有我自己来。设计院现在和甲方僵了,不管事。哎,电气的我自己能搞定,涉及水暖就麻烦了,主要是还有风管的位置。更可气的是空调不是我们在做,要是移动了位置,后期会很麻烦。
回复
6楼
装修原则是:电让水。水让通风。通风让消防。看能你的灯位应该改,(如果消防不愿意改的话)
回复
7楼
改壁灯,哈哈哈,迫不得已的办法!
回复
8楼
我也想学习
回复
9楼
看来你得改改,
回复