液化场地怎样考虑地下室顶板嵌固
kungfutiger
2009年12月29日 23:25:55
只看楼主

最近遇到Ⅲ类场地、严重液化性质的场地,地下是一层大地下室,地上多幢多层商建。抗震规范提到液化地基的主要震害是震陷,但我想液化后的地基水平承载力也应该大打折扣了。我的问题是:对于含地震作用的组合工况,地震时,地下室周边的液化土层可能液化了,那地下室顶板作为嵌固端条件能否成立?请高人给分析建议一下,谢谢!

最近遇到Ⅲ类场地、严重液化性质的场地,地下是一层大地下室,地上多幢多层商建。
抗震规范提到液化地基的主要震害是震陷,但我想液化后的地基水平承载力也应该大打折扣了。
我的问题是:
对于含地震作用的组合工况,地震时,地下室周边的液化土层可能液化了,那地下室顶板作为嵌固端条件能否成立?
请高人给分析建议一下,谢谢!
免费打赏
liwei_1974_02
2009年12月30日 13:58:31
2楼
感觉在液化场地上,地下室顶板作为上部结构的嵌固不妥,液化后,地基对整个结构的约束减弱,因此不能把地上和地下分开考虑,而把地下当做地上的嵌固。
回复

相关推荐