跪求讲解!到底是怎么回事?
zgw346549847
2009年12月29日 18:26:21
来自于制冷技术
只看楼主

蒸发温度偏低,冷凝温度偏低是怎么引起的?会对系统有何影响?怎么处理?

蒸发温度偏低,冷凝温度偏低是怎么引起的?会对系统有何影响?怎么处理?
免费打赏
yzhchlan
2009年12月31日 10:22:26
2楼
有具体的例子吗?
如果是被冷却的东西温度低,或者热负荷小,那么蒸发温度就低。
冷凝温度低是因为冷却介质(空气或冷却水)温度低。
回复
helijun007
2009年12月31日 16:38:14
3楼
冷凝器与蒸发器压力低吗,如果低的话有一种可能是冷却水温度低了
回复
dongyuxu
2009年12月31日 17:47:27
4楼
冷凝散热大,冷凝压力偏低,会导致蒸发压力变低,严重时会导致低压报警。这时机房空调常见的故障。处理办法,控制冷凝的散热量。
回复
nioniogaga
2010年01月04日 11:10:07
5楼
缺氟
回复
kevinyukai
2010年01月05日 10:05:31
6楼
为什么缺氟蒸发压力、冷凝压力会偏低
回复
shandian2298
2010年01月05日 11:20:47
7楼
再加一点制冷剂,使冷凝温度升高,蒸发温度会随之升高。
回复
zxwknight3166
2010年01月09日 21:51:34
8楼
4、6楼说的都有理 还有环境温度低
回复
ao_yu
2010年01月12日 14:44:31
9楼
缺氟、或者冷却水水温低!
两种中的一种,不过缺氟或者系统漏氟的机会比较大!
回复
bx1221
2010年01月15日 10:01:53
10楼
缺氟的可能性大
回复
lixingyuede
2010年02月06日 14:10:33
11楼
也有可能膨胀阀脏堵