10千伏PT柜电压表问题。。。。。。柜内装两只电压互感器,A相为100伏,C相为100伏,B相0伏。。对地。现装3快电压表,A和B指示正常,C却高出很多。有170多伏。请问是哪里出了问题呢
10千伏PT柜电压表问题。。。。。。柜内装两只电压互感器,A相为100伏,C相为100伏,B相0伏。。对地。现装3快电压表,A和B指示正常,C却高出很多。有170多伏。请问是哪里出了问题呢
22楼
没问题,显示正确。你一定是三相两互感器B相二次接地,接了3个电压表。两个接在AB、CB之间的表为100V,AC之间的就是170多。测的是线电压,另两块表测的是相电压。
回复
23楼
:o
真假的,我大概画了下,感觉你只是把BC相的电压表跟串在互感器线圈上的那个173V的表换了下位置而已。那个串的还是应该是170多伏。
楼下高手继续分析。。
回复
24楼
他这图的接法似呼不能测量相电压,不知他画法是否有误,测量AB相、BC相相间电压,还有个170多伏的不清楚测的是什么。。。
回复
25楼
看了半天,都没有看出个所以然来,汗。
回复
26楼
Uac=Uab+Ubc
=(1/n)UAB+(1/n)UBC
=(1/n)(UAB+UBC) ~UAB+UBC+UCA=0 ~UAB+UBC=-UCA
=(1/n)(-UCA)
=-(1/n)UCA
由上式得Uac也應該是100V~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
至於一般誤認為是173V應該是
Uabcb=Uab+Ucb
也就是把A640&B640或者B640&C640對調的誤接
於是再次將A640&B640或者B640&C640對調
就會再次得到100V的電錶讀值
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
27楼
两个PT一般结成V-V接线形式,正常情况下测量的是三个线电压,如果错了就会出现你说的情况
见附图
回复
28楼
Uab,Ubc,Uac,我咋觉得你画个三角形就会发现.......那个就应该是170....
回复
29楼
昨天画的图不太好,不明确,看看这个吧,这个比较清楚。
回复
30楼
LS您的想法是對了~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
只是要潑您冷水~
矢量圖有瑕疵的問題~
互感器二次側不會自己成形
您圖上的ABC三點一定必須是能形成正三角才對~
我試看手劃~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
31楼
附件如下
醜了點~
:L :L :L
大家將就點看看吧~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
[
本帖最后由 lesonlee 于 2010-1-5 11:28 编辑 ]
回复