10千伏PT柜电压表问题
liushaohuaabb
2009年12月29日 15:49:15
只看楼主

10千伏PT柜电压表问题。。。。。。柜内装两只电压互感器,A相为100伏,C相为100伏,B相0伏。。对地。现装3快电压表,A和B指示正常,C却高出很多。有170多伏。请问是哪里出了问题呢

10千伏PT柜电压表问题。。。。。。柜内装两只电压互感器,A相为100伏,C相为100伏,B相0伏。。对地。现装3快电压表,A和B指示正常,C却高出很多。有170多伏。请问是哪里出了问题呢
免费打赏
guohanyi-888
2009年12月29日 16:03:25
2楼
原来的接线和现在的接线都是什么样的?不然没法判断
回复
mwf78
2009年12月29日 16:05:24
3楼
10千伏PT柜电压表问题。。。。。。柜内装两只电压互感器,A相为100伏,C相为100伏,B相0伏。。对地。现装3快电压表,A和B指示正常,C却高出很多。有170多伏。请问是哪里出了问题呢
这个与你的电压转换开关的接法有关,正常相测相电压,C相测的是线电压173V?。:handshake
回复
liushaohuaabb
2009年12月29日 16:14:14
4楼
没有转换开关。直接从端子到表。A相表接的A和B,B相表接的B和C ,C相表接的A和C
回复
liushaohuaabb
2009年12月29日 16:16:13
5楼
10千伏PT柜电压表问题
回复
liushaohuaabb
2009年12月29日 16:17:23
6楼
现场送电后就这一组柜子两天PTC相表指示不正常。
回复
红苹果
2009年12月29日 16:35:38
7楼
:lol
看不清楚图,,,3个电压表,应该2个是100,另一个是173左右。
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年12月29日 16:54:00
8楼
两个相电压,一个线电压了啊。。。。
回复
pxq_505
2009年12月29日 22:28:24
9楼
个人认为 只有2相得PT要显示3相电压的话 就是V型接线方式
A想 接 bc B相接 AC c相接 AB B点接地 就OK了
回复
pizhiwei1976
2009年12月30日 15:40:47
10楼
要测三相电压,须装三只电压互感器才可以
回复
lesonlee
2009年12月30日 16:17:02
11楼
其中AB或是BC接綫對調就行了~
(即A640&B640對調
或者B640&C640對調)
您的圖本來就是VV接線
其中c相應該是a相與b相之矢量和
然其中a相或b相接綫相反
於是c相會增加成根方3倍的電壓讀值~

:loveliness: :loveliness: :loveliness:

[ 本帖最后由 lesonlee 于 2009-12-30 16:20 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开