加固后周期为什么反而增大了?
msfino2
msfino2 Lv.2
2009年12月29日 03:13:17
只看楼主

一个三层框架结构,有粘钢和外包钢法经行了加固,刚度有一定的增加,但自振周期的计算结果反而变大了。注:设计地震加速度由0.1提高到了0.15,场地周期由0.35变成了0.4

一个三层框架结构,有粘钢和外包钢法经行了加固,刚度有一定的增加,但自振周期的计算结果反而变大了。
注:设计地震加速度由0.1提高到了0.15,场地周期由0.35变成了0.4
免费打赏
zixuan411
2010年02月10日 20:06:26
12楼
自振周期是和质量成正比的而和刚度成反比,加固和结构的质量增大,尽管结构刚度也增大,但是其增大的幅度与质量的增大幅度相比是小的,所以自振周期是可以增大的