加固后周期为什么反而增大了?
msfino2
msfino2 Lv.2
2009年12月29日 03:13:17
只看楼主

一个三层框架结构,有粘钢和外包钢法经行了加固,刚度有一定的增加,但自振周期的计算结果反而变大了。注:设计地震加速度由0.1提高到了0.15,场地周期由0.35变成了0.4

一个三层框架结构,有粘钢和外包钢法经行了加固,刚度有一定的增加,但自振周期的计算结果反而变大了。
注:设计地震加速度由0.1提高到了0.15,场地周期由0.35变成了0.4
免费打赏
daqian80
2009年12月29日 06:04:19
2楼
自振周期是结构本身的特性,和场地、烈度是没关系的啊。楼主提供的信息比较简单啊。不知道你如何计算得到的自振周期
回复
jiangzhihui
2009年12月29日 15:02:47
3楼
你提的问题是有问题的,地震加速度与这个地区的抗震设防烈度有关,是不会改变的。
回复
evay
2009年12月29日 15:29:05
4楼
楼主是不是参数输入有误啊?是不是按了7度0.15来算,在参数里改回7度0.1吧。
回复
alen.0420
2009年12月30日 12:17:35
5楼
呵呵,应该是计算有误,再复查一下参数吧
回复
smartshen
2009年12月30日 12:40:35
6楼
场地周期怎么会变呢?设计基本地震加速度也不会变的!
回复
水木人生
2009年12月30日 12:42:06
7楼
应该是设计参数设置的有问题,否则不应该出现这样的问题,自己检查一下。
回复
wuwenchun168
2009年12月30日 17:47:03
8楼
应该两次用得参数不同了~
回复
concretez
2009年12月31日 15:12:13
9楼
周期用什么计算的?
是否增加了较多的质量?这个会引起周期增大。
回复
wdfly
2010年01月01日 17:20:59
10楼
肯定有误
回复
yzgang2001
2010年02月10日 17:53:21
11楼
"设计地震加速度由0.1提高到了0.15,场地周期由0.35变成了0.4",这个怎么会改变?