关于高层住宅楼应急照明强制点亮的迷思
chenhao830929
2009年12月28日 16:47:06
只看楼主

关于高层住宅楼的楼梯间、电梯前室等公共场所需要设置应急照明,高层楼梯间、电梯前室等公共场所都设置了应急照明,为了节能一般也都采用了节能自熄式开关,同时《09版节能措施》上指出应急照明都应“采用强制点亮措施”这样灯具点亮会由“强制点亮线”而造成整个回路和灯具全部点亮;(打个比方:比如十七层住宅楼,只一层楼梯间的灯具点亮,那么二层、三层。。。十七层楼梯间的灯具全部点亮)这样“强制点亮措施”反而造成不节能啦!

关于高层住宅楼的楼梯间、电梯前室等公共场所需要设置应急照明,
高层楼梯间、电梯前室等公共场所都设置了应急照明,为了节能一般也都采用了节能自熄式开关,
同时《09版节能措施》上指出应急照明都应“采用强制点亮措施”
这样灯具点亮会由“强制点亮线”而造成整个回路和灯具全部点亮;(打个比方:比如十七层住宅楼,只一层楼梯间的灯具点亮,那么二层、三层。。。十七层楼梯间的灯具全部点亮)
这样“强制点亮措施”反而造成不节能啦!
不知道各位都是如何处理这点的。
免费打赏
大老猫
2009年12月28日 22:43:17
2楼
消防的时候强启线带电,此回路的应急灯全部点亮,是为了安全疏散,节能的问题是次要的。
你所说的是平时强启线不带电时,某个楼层的声控开关工作,如一层的声控开关闭合时该回路的所有灯却都点亮了(一层到十七层的灯都亮)吧?(说明:排除声音太大,把所有楼层的声控开关都启动了)那是接线没有接对,强启线应接在声控开关的强启专用端子上,(市面上已经有很多具有该功能的声控开关)就不会发生非消防时一个灯亮,其它灯全部点亮的情况的。论坛上有很多关于带强启功能的声控开关接线的帖子,楼主不妨搜索一下。
回复
大老猫
2009年12月28日 23:35:23
3楼
我在几年前做一个高层住宅时犯规过一个错误,愿意和楼主共同探讨,楼梯灯采用触摸延时开关控制(那时我还没有太注意关于带强启功能的触摸延时开关的事),接线采用了中国建筑工业出版社出版的《电气消防》一书第179页图4-1 楼梯灯定时自熄开关的事故时强行启点示意图(见附图) 中的接线方式出的图,结果验收时在一层触摸开关,却把楼上本回路所带的所有灯都点亮了,回来仔细的研究了一下该图,可不就是一个灯点亮所有灯都亮吗!好在和施工单位混熟了,把开关都换掉了(带强启端子的)才了事,那个汗哪。。。
回复
chenhao830929
2009年12月31日 11:02:18
4楼
二楼的解释我也考虑过。。不过我是用热感应的应急灯具,所以没有所谓的节能开关,此类带强制启动的感应式应急灯具。。找了半天也找不到该类厂品。。如果延时节能开关可以的。。能不能提供一下接线图或者具体产品
回复
lx1314425
2014年05月16日 10:59:28
5楼
太好了 正需要
回复