VRV系统的新风机组得有独立的室外机吗?不能和室内机公用一个室外机吗?如果不能公用同一室外机是为什么?虽说新风机组和每个室内机处理的空气参数不同,但每个室内机不都用线控器可以单独控制温度和开关吗?

VRV系统的新风机组得有独立的室外机吗?不能和室内机公用一个室外机吗?如果不能公用同一室外机是为什么?虽说新风机组和每个室内机处理的空气参数不同,但每个室内机不都用线控器可以单独控制温度和开关吗?
免费打赏
wkb530
2009年12月28日 16:49:54
2楼
这个问题我也想知道啊,期待高手指教。
回复
7819254
2009年12月28日 17:32:41
3楼
专门的新风机是有单独的室外机的,如果你要和空调用一套系统,你可以选用大风量的高静压风管室内机,只是把回风箱接到室外
回复
bigoran
2010年01月05日 14:34:15
4楼
用过大金的新风处理机 分两类,小风量的(1080~2100)可以和其他室内机公用一套室外机,大风量的(2500~6000)需要单独配室外机。
回复
wuxiaoli837
2010年10月28日 14:39:09
5楼
因为普通室内机处理室内空气,新风内机处理室外空气,两者空气状态相差甚远,对设备的要求也不一样。夏季由于新风温度高,制冷剂盘管内蒸发压力也高,压缩机耗功也多,如果把新风室内机与普通室内机共同连接到一台室外机上,压缩机有可能因过载而烧坏。
回复
abcs01
2010年10月28日 14:51:34
6楼
新风机组一般有独立的室外机。如果要接入VRV系统要注意连接率不应该大于100%。
回复
dw7819
2010年10月30日 16:30:23
7楼
配比合适的话,可以的
回复
qinweichun
2016年06月30日 17:00:50
8楼
5楼说的在理
回复
qiuzhen23
2016年07月01日 11:25:51
9楼

这个不可以吧,室内机和新风机的处理工况不同,满足不了新风处理效果
回复
qiuzhen23
2016年07月01日 11:26:35
10楼
三菱电机的是可以和室内机连接的