2004年家里盖的房子,当时我还在读高中,啥都不懂,现在出来混了,东搞搞西搞搞发现接地这个东西确实很重要,而且联想以前在家几次被电的情况跟未接地都有很大关系。家里房子在农村农网改造的时候换了个变压器,我看了变压器那里是直接接地,出现是三相四线,PE和N合在一起,这种情况应该在整个农网中都很普通。但是入户的时候没有哪一家经PEN分开了,都是将PEN当N线用,三脚插座最上面那个永远都是空着的,今年过年想回家好好改改,我想请问下这种情况我应该怎样对房子的线路进行改造?:hug:
1)在入户处打接地,PE线接入配电箱.
2)PEN线在入户处接PE排再后连N排,然后是N线接入总开
3)户内配电箱单相总开增设过压附件
回复
3楼
支持2楼部分意见:
1)自己做一个(人工)接地极,最好用∠50X5镀锌角钢,长2.5米,顶端打入地下0.6米,用镀锌螺栓(M10或以上)压紧16平方铜芯线(家用10平方也可以,不要小于总进线的规格),接到总进线箱的PE排上,可以接所有用电器的PE线。
2)总进线必须装漏电开关,动作漏电电流最好不大于15mA。
3)不要把电源过来的N线(或PEN线)同你的PE线相碰!更不能把电源过来的PEN线(实际是N线)当PE线使用!!切记!
第3)条,当地电管人员也会要求这样做的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-28 19:16 编辑 ]
回复
4楼
支持楼上意见,总进线漏电开关不能少。
回复
5楼
呵呵,回3楼:
1)意见一致,不说了
2)不同意,进线总开用15mA,这系统还怎么用呢? 建议:进线总开处漏电动作电流为100m 0.3S,支路末断:30mA 0.1S
3)楼主说得很明白:"PE和N合在一起",说明是PEN线,那么入户处还是建议按2楼所说这么做.
回复
6楼
赞同3楼区管的意见,再次强调电网的零线(所谓的PEN,实为N)不要和自己打的地(PE)线连接在一起。
因为你自己打的地线和电网的零线连接了,变成你自己做重复接地了,你的重复接地就是电网的公共重复接地。如果电网有做重复接地还问题不大,没有做或者做得不规范,那万一真的有断零事故,你的接地承受的不平衡电流就大了。
回复
7楼
2楼的请教一下
2)PEN线在入户处接PE排再后连N排,然后是N线接入总开
你的PE排接了有什么用???这个PE排接什么呢?
回复
8楼
自己做了接地(PE线)后,把电源线中PEN(事实只是N线)接入电源总开关的N桩头,不能用作PE线!!
回复
9楼
和楼主说的差不多,我老家的房子也没有接地线,最惨的是自己有双色线都没穿线,只能把所有的插座回路安装漏保了!!!请教一下各位,总电源开关选多少ma的漏保合适呢?小型的断路器带漏保的有什么品牌,常用的漏电电流是30ma的,有大些的吗!?
[
本帖最后由 ccc.99 于 2009-12-29 08:28 编辑 ]
回复
10楼
从上面各位的看法来看,有两种说法:第1种说法:电源进来的PEN线不能接到PE排上,应该直接接到总空开的N端(3楼的看法)。第2种说法是:电源进来的PEN线先接到PE排上然后再接到总空开的N端(2楼的看法)。请问哪一种更合理呢?国家标准中有规定吗?
我记得王厚余老先生的一本书上有写这个东西,好像更偏重于第二种说法,但是他说的那个好像比较适合城市的建筑,我说的建筑是在农村,没有相关部门验收或指导的,:(
回复
11楼
PEN线入户,说明这是个TN-C系统
PEN线在入户处接PE排再后连N排,则分别从2个排上引出N线和PE线,至此系统由TN-C转化为TN-S,也就TN-C-S系统(电源端至入户处为TN-C,户内为TN-S)