煤改气锅炉房系统图
yoyou16
yoyou16 Lv.3
2009年12月28日 11:38:42
只看楼主

图纸简介: 锅炉房设1.0Mpa容量分别为1.4MW和2.8MW,热水锅炉各一台。锅炉房分成两个供热系统,一是住宅供热系统,正常供热;二是办公楼和车间的其他建筑供热系统,夜间低温供暖。锅炉系统设计供回水温度为95/70℃。设锅炉集中控制柜控制,两台锅炉按最大供热效率模式采取联机控制。采暖定压采用补水泵变频调速定压,定压0.55MPa,定压点压力超过定压压力0.1 MPa,电磁阀超压泄水,到超过定压压力0.05 MPa时,电磁阀关闭。

图纸简介:

锅炉房设1.0Mpa容量分别为1.4MW和2.8MW,热水锅炉各一台。
建筑采暖系统与锅炉系统通过混水控温装置连接,设计供回水温度按现状值为70/55℃,该控制系统具有室外温度补偿调节功能。混水系统通过温控阀控制采暖回水的混水量,从而控制采暖供温度。



附件名:200912281261971522157.zip

文件大小:71K

(升级VIP 如何赚取土木币)

godel1
2010年10月15日 14:19:43
2楼
1
回复

相关推荐

APP内打开