关于保温的厚度
xqhxh
xqhxh Lv.2
2009年12月28日 09:56:19
来自于中央空调
只看楼主

北京地区空调供回水管(室外)保温(橡塑)厚度一般取多厚?

北京地区空调供回水管(室外)保温(橡塑)厚度一般取多厚?
免费打赏
haoshumin
2010年02月02日 20:02:32
12楼
我们是这么取的:冷冻水供回水管及冷凝水管采用橡塑保温材料,冷冻水管管径DN≤50mm者保温厚度为25mm,管径DN≥70mm和DN≤150保温厚度为28mm,管径200mm≤DN≤350mm保温厚度为32mm,冷凝水管道保温厚度为12mm。
回复
xqhxh
2010年02月04日 10:57:51
13楼
是的,气温太低,补水管被冻实,得不到补水,空调就停机了。导致盘管冻住,买电热毯给盘管干管敷几天都没用,后来买了碘钨灯,只花了半小时水就通了,还好盘管没用冻裂。如果同行遇到相同的问题,建议用碘钨灯,效果很好
回复
zhuzewen
2010年05月12日 14:14:02
14楼
一般保温有经济厚度和最大保温厚度 平时我们都选用经济厚度 而超过最大厚度 其保温效果跟最大保温厚度效果一样
回复
desheng001
2010年05月12日 23:13:28
15楼
建议冬季维修系统水的时候把盘管内的存水抽干净,很容易造成冻裂。有一个酒店的工程因为冬季没有运行。8000平方米的末端全部冻裂。损失惨重啊 。。
回复
hymonly
2010年05月13日 09:46:03
16楼
规范上有保温厚度要求,也可以通过计算的。。。不是厚度越厚越好,传热学上有。。。千万不要说越厚越好哦。。。。会丢我们暖通专业的脸的。。。。。。