关于保温的厚度
xqhxh
xqhxh Lv.2
2009年12月28日 09:56:19
来自于中央空调
只看楼主

北京地区空调供回水管(室外)保温(橡塑)厚度一般取多厚?

北京地区空调供回水管(室外)保温(橡塑)厚度一般取多厚?
免费打赏
panzhengxiongwj
2009年12月28日 22:32:25
2楼
自己查表去,要勤动手。不过越厚越好,厚道你不好意思为止
回复
lvxingzhe-zhyd
2009年12月29日 10:26:33
3楼
不过越厚越好,厚道你不好意思为止----楼上的,保温厚度也有极限值,超过该厚度反而没有保温效果了!!所以,不是我们所理解的越厚越好的!
回复
lingxing1
2009年12月30日 08:51:20
4楼
我们是这么取的:冷冻水供回水管及冷凝水管采用橡塑保温材料,冷冻水管管径DN≤50mm者保温厚度为25mm,管径DN≥70mm和DN≤150保温厚度为28mm,管径200mm≤DN≤350mm保温厚度为32mm,冷凝水管道保温厚度为12mm。不知大家是这么取的
回复
xqhxh
2010年01月14日 15:37:24
5楼
我有一空调补水管道用了6公分的保温,还是给冻实了,机组一开始还是正常运行,后来不知什么缘故就停机了,我把空调水放了,换了补水管道,重新开机,检查停机原因,盘管竟然冻坏了,放完水盘管竟然还会冻坏,请大师帮忙解答一下。
回复
ytzfqjcz
2010年01月18日 16:21:36
6楼
呵呵,3楼说的在理,最好还是查图集看一下,室外温度等参数不一样,保温厚度也有差别的,何况保温材料也很多,不能一概而论
回复
skyxwhu
2010年01月18日 20:08:12
7楼
最好是查暖通手册和节能规范
回复
phj50675686
2010年01月18日 21:27:16
8楼

这个是从哪时看到的。我倒是没听过也没想过厚到一定层度还会没保温效果这说话的
回复
phj50675686
2010年01月18日 21:32:14
9楼
请参考工业设备及管道绝热工程设计规范(GB50264-97) 4.3.2 中的绝热层经济厚度计算公式推导出来。
我以前按这个公式推导过广东珠海地区的保温厚度。好像比采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)附录中最小保冷厚度还小。明天到公司找出我的推导结果再补上来。

[ 本帖最后由 phj50675686 于 2010-1-18 21:35 编辑 ]
回复
xyscott
2010年01月19日 12:00:40
10楼
还有一些新的材料,保温系数不同,所以厚度并不统一!
回复
jinhuaibai
2010年01月20日 15:53:10
11楼
回复5楼
作为补水管路单单用保温棉是不够的,电加热是必需的。你盘管冻坏事不是冬季空调停机,冷冻泵也停了啊!或者室外温度低 同时你新风阀开度大造成的