我在做的工程没图纸,都是甲方说一点加一点的,现在要穿线了,不知道该买多大的电缆了。是这样的:总共是1台总配---3台控制配电箱、全部用电量是:三相动力38KW、照明用电43KW、(总线应该多大?) 3台控制箱分别是:15KW \20KW\8KW (分别买多大的电缆---YJV的?)谢谢 ~~~~~!
我在做的工程没图纸,都是甲方说一点加一点的,现在要穿线了,不知道该买多大的电缆了。是这样的:总共是1台总配---3台控制配电箱、全部用电量是:三相动力38KW、照明用电43KW、(总线应该多大?) 3台控制箱分别是:15KW \20KW\8KW (分别买多大的电缆---YJV的?)谢谢 ~~~~~!
2楼
工程不大的话电缆不宜规格过多,可以节约损耗。按20kw的10平就够了,考虑压降及损耗可以放大到16.根据现场情况确定。。
回复
3楼
谢谢斑竹~~~~~~
回复
4楼
没有图纸怎么能够施工呢?否则后期出了问题你可要负责了!!
回复
5楼
电缆的选型要看上一级的断路器的整定值。还和敷设方式有关
15KW,20KW用YJV-1-5*10
8KW用YJV-1-5*4
38+43用YJV-1-4*70+1*35的
回复
6楼
简单的方法:多少功率就近匹配多大的线缆,一般没什么问题,除非开关整定有要求。
回复
7楼
如果距离短的话,我的意见是总箱进线35平方,总箱至分箱16平方(20KW)、10平方(15KW)、6平方(7.5KW)
回复
8楼
总线150A左右,用70的可以了。
回复
9楼
谢谢啦~~~~~~~~~~~~~~!
回复