冷却塔在三楼,冷却塔循环水泵在地下室,请问大家为什么循环水泵的进水压力为0。:( :Q
冷却塔在三楼,冷却塔循环水泵在地下室,请问大家为什么循环水泵的进水压力为0。
:( :Q
22楼
正常的,你读数的时候系统在运行不?看一下再不运行的时候有没有读数,在看一下你的表是不是单位量值大了,开式系统不运行的时候压力值为冷却塔水面到表的高差(h),运行时压力为冷却塔水面到表的高差(h)-管道阻力-动压
回复
23楼
不太理解,学习一下!
回复
24楼
楼主:需要关心一下几个问题:
1、你压力表的精度是多少?有可能精度不够,产生一种指针对零的假象。
2、冷却塔补水是否到位,可能补水不够!~
3、水泵吸入端是否有过滤装置,过滤装置是否堵塞?
4、水泵运行工况是否与额定吻合?
回复
25楼
运行时压力表是0不对,我的冷却塔也放在三层楼顶,运行压力1.2KG,查一下过滤器和压力表阀门吧。
回复
26楼
冷却塔的回水管应该比进水管大。
回复
27楼
同意~~~
压力表读数为0,经常会发生,但是是不正常的~~
一定是水路系统有问题~~
如果你配一个量程大于等于16公斤的压力表,读数为0,是正常现象