重复接地是不是特指中性线二次接地,PE线二次接地叫重复接地吗?
重复接地是不是特指中性线二次接地,PE线二次接地叫重复接地吗?
2楼
在TN-C-S系统中,N线除变压器中性点工作接地外的再次接地,叫重复接地。
PE线本身是保护接地,多次接地可减小接地电阻,但不叫重复接地。
回复
3楼
PE线或PEN线的多次接地叫"重复接地"
回复
4楼
只有TN系统有重复接地的设置,它是电源端的系统接地的重复设置,在TN系统中负荷端的外露导电部分通过PE线与接地的电源中性线的连接已实现了保护接地,本不需要在将PE线做重复接地,但如果有现成的接地体可利用来做重复接地的接地极,是PE线在故障时的对地电位更接近地电位,则对安全是有好处的。
TN系统的重复接地时PE线而非中性线的重复接地。
回复
5楼
有关“重复接地”的定义,请看《电业安全工作规程》,那上面有定义。
就是:N线除变压器中性点工作接地以外的再次接地!
回复
6楼
这话题在论坛中大家都讨论过。
回复
7楼
中性导体(N)是不允许重复接地的,重复接地是指保护导体(PE)、保护接地中性导体(PEN)的重复接地,使其更接近0电位。
回复
8楼
呵呵,电力部和建设部的争论
回复
9楼
除变压器中性点工作接地外的再次接地,叫重复接地
回复
10楼
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。
回复
11楼
一本书上对重复接地的解释,对与不对,请大家讨论。详见附件
回复