问个弱弱的问题,室内照明平面要求画出电器管线的图来吗,要是要求的话,用画出立面的管线吗?线管内走线的数量用标明吗?
问个弱弱的问题,室内照明平面要求画出电器管线的图来吗,要是要求的话,用画出立面的管线吗?线管内走线的数量用标明吗?
2楼
照明配电箱画就行了。。。
如果是办公楼啊、多高层住宅啊,画立管图。。。
回复
3楼
照明平面中可以不用标注管线参数,而是在系统图中进行标注
立面的管线在照明平面中可以用引上或引下的符号来表示
线管内的导线数需要在平面图中标明,可以设定为"不标注的为默认3根"
回复
4楼
管线在系统图中进行标注
导线数需要在平面图中标明,2根导线不标注
回复
5楼
"2根导线不标注"那是由于当初的照明管线都是2线
而现在大部分的照明管线都是3线,所以"可以设定为:不标注的为默认3根",这是为了减少画图的工作量.
回复
6楼
这跟公司规范,设计规范以及设计习惯有关系,最好是看看你们以前的项目或者看看公司的标准图纸
这样准没问题
回复
7楼
答个弱弱的问题,室内照明平面要画出电器管线的图来,
高层用画出竖向管线图
线管内走线的数量当然要表明,用于选预埋管的管径
回复
8楼
比如一个房间内的管线从天花上到地面插座的管线需要画出来吗,若是需要的话怎么表示啊。
回复
9楼
不需要画,你可以在设计说明中给予说明:虚线表示管线埋地敷设,实线表示吊顶内敷设。如果墙面插座电源是由吊顶内引至,管线即画成实线;否则虚线
回复
10楼
学习,学习。
:lol
回复
11楼
“照明管线用3线”并不是普遍的,多数情况下还是两根照明线
回复