用电电流、电表、与互感器的问题
zseh
zseh Lv.2
2009年12月27日 14:48:36
来自于变压器
只看楼主

请教各位老大,电器设备总功率约65KW,3相平均分配(多为单相用电设备),使用3相4线有功电能表(DT862-4型),该选什么型号的表,需要配电流互感器吗?3相表3X15(60)是每相最大电流60A,还是3相加起来最大60A。望不啬赐教!

请教各位老大,电器设备总功率约65KW,3相平均分配(多为单相用电设备),使用3相4线有功电能表(DT862-4型),该选什么型号的表,需要配电流互感器吗?3相表3X15(60)是每相最大电流60A,还是3相加起来最大60A。望不啬赐教!
免费打赏
zseh
2009年12月27日 14:59:08
2楼
没人肯帮忙吗?
回复
linhai120
2009年12月28日 10:23:33
3楼
三相四线表,线电流即是相电流,负荷电流不超过60A,可以直通.不用互感器,
回复
ccccyq
2009年12月28日 13:44:19
4楼
电器设备总功率约65KW,其电流约130A,应加互感器了
回复
xgjdc-002
2009年12月28日 13:49:40
5楼
要配3只100/5A的电流互感器,因为最大电流接近100A;
选DT862三相四线有功电能表,电压取380V,电流选3*1.5(6)A。