1:高规7.2.16条规定约束边缘构件纵筋和箍筋的配筋范围均为阴影面积,那么Lc又有什么用? 2:高层核心筒建筑图有堵剪力墙长9m,如果结构要开洞,一般开多宽多高?

1:高规7.2.16条规定约束边缘构件纵筋和箍筋的配筋范围均为阴影面积,那么Lc又有什么用?
2:高层核心筒建筑图有堵剪力墙长9m,如果结构要开洞,一般开多宽多高?
免费打赏
熊猫聊神
2005年07月19日 10:12:53
2楼
Lc范围内有配箍要求,
阴影范围内是要配纵筋和箍筋,Lc超过阴影范围的部分,拉筋比一般的墙要大,要满足配箍率的要求,具体多少我忘了。
如果阴影部分已经包括Lc长度了,就没有问题了
开洞口要看实际工程,洞口上的连梁高度越小,扭转效应越小,但位移越大
洞口宽度也不能太小,太小连梁超筋,
具体尺寸,要多次调整模型才能定下来
回复
xalan2005
2005年07月19日 12:33:26
3楼
按照规范的规定,阴影区的长度一般小于Lc。
规范认为,在地震力作用下,除阴影区压力较大外,端部附近阴影区外的某区域内压力也较大,有必要采取加强措施。
回复
zkp22
2005年07月22日 11:15:36
4楼
高规7.2.16条附图有相应范围的配箍筋(拉筋)特征值,为阴影部分的一半。lc才是约束边缘构件的范围,当然有用。
回复
zkp22
2005年07月22日 11:32:06
5楼
补充一下:
lc界定的是约束边缘构件的范围,约束边缘构件用于一、二级抗震的剪力墙底部加强部位及其上一层的肢端。 楼主说的阴影部分是构造边缘构件的范围,用于一、二级抗震墙其他部位以及三、四、非抗震剪力墙墙肢端部。 建议楼主再仔细看看高规P77-79。 嘿嘿我是新手,大虾多多指正啊,哈哈
回复
amao780510
2005年07月24日 20:38:07
6楼
1、若是剪力墙结构体系,只有一俩道长墙(占总剪力份量小)可只在计算考虑,画图(配筋)不管。
2、若长墙承担的总剪力很大,为安全考虑宜开洞,要求开洞的连梁跨高比大于6,即形成铰接的俩独立墙脂。
3、住宅中结构洞填充墙怕裂缝,可以采取措施,参见李国胜的《高层疑难解答》。

楼柱的核心筒墙体在整个结构中占总剪力份量显然不小,应开结构洞,成跨高比不小于6的弱连梁。