电机星型和三角的可以同时2台同用不?
myhelp19
myhelp19 Lv.2
2009年12月26日 17:56:49
只看楼主

我这里有2台160KW的佳木斯的电机一台铭牌标的星型一台角接的。。但是我们要2台同动带一根轴,有什么方法能让他们动起来??看电机盖里抽头也只有3根,单台带动时一台电流全速为180A另外台250A...我们是用的ABB的定子调压传动的联动时直接跳输出的短路器开关。。。

我这里有2台160KW的佳木斯的电机一台铭牌标的星型一台角接的。。但是我们要2台同动带一根轴,有什么方法能让他们动起来??看电机盖里抽头也只有3根,单台带动时一台电流全速为180A另外台250A...我们是用的ABB的定子调压传动的联动时直接跳输出的短路器开关。。。
免费打赏
myhelp19
2009年12月26日 22:35:39
2楼
没人回答啊。。。。
回复
老灰兔子
2009年12月26日 22:44:11
3楼
160KW的电机星形接法的有点不相信。

如果是真的话,那么它们的额定电压相同吗?启动是直接还是降压起动?降压的话,它们的启动方式相同吗?

如果电压相同,启动方式相同,那么是可以同时使用的,只要你的变压器容量足够!!!!
回复
bomivan
2010年01月07日 10:39:25
4楼
160KW的电机星形接法的有点不相信。
回复
lingxuct
2010年01月07日 13:31:28
5楼
同轴(同步转速,平衡转矩)2台异步电动机,应用二台参数完全相同的电机,最好是同一厂同一时期生产的。否则,2台电机总是存在差异的。

“2台160KW的佳木斯的电机一台铭牌标的星型一台角接”的可能性很小,老实说,我同上面一位朋友一样,没见过160KW低压三相异步电动机是Y形接法的。

“ABB的定子调压传动”是什么设备?不可能用一台变频器控制2台电机吧?
回复
arrowdapeng
2010年01月07日 16:30:21
6楼
160KW的电机星形接法的有点不相信。
回复
jnrain2012
2010年01月08日 19:48:41
7楼
学习路过
回复
lc20030308
2010年01月09日 15:04:36
8楼
好像不怎么实用,两个电机同轴带动有这个必要吗?
回复
dongchengcai
2010年01月17日 11:29:06
9楼
学习路过
回复
zxjc_sun
2010年01月29日 23:52:19
10楼
如果不是带负载启动,可以考虑用大容量的电机启动后,小容量的电机在带电运行,然后带负载运行
回复
dongyu2150
2010年03月24日 22:06:52
11楼
160kw绕线式电动机Y形接法怎么没有?定子调压与绕线式电动机转子切电阻配合调速广泛应用起重机中.电机转速是不是一样的,电机方向是不是接反了.