高压柜用环网柜,2台1250KVA的干变,不做继电保护会不会有什么问题?
mofei269352753
2009年12月26日 14:04:47
只看楼主

变电所在室外,2万6的建筑面积的商住楼请明白人指点一下,3Q!

变电所在室外,2万6的建筑面积的商住楼
请明白人指点一下,3Q!
免费打赏
yaodingding
2009年12月26日 14:10:03
2楼
加个熔断器
回复
electricity
2009年12月26日 15:46:43
3楼
对, 最起码要加个熔断器. 然后温度报报报警, 只能这样了. 但是最好不要这样, 1250不小
回复
xpmhs
2009年12月26日 16:15:18
4楼
熔断器也是保护啊!没必要非得设继电保护,国外大多数变压器采用熔断器保护啊◎!
回复
sushujiao
2009年12月26日 22:07:23
5楼
有没有哪个规范明确规定关于变压器容量超过多少就不能用熔断器+负荷开关的环网负荷开关柜了?
回复
guohanyi-888
2009年12月26日 22:16:27
6楼
至少要用负荷开关+熔断器=组合电器,配备80A顶针式熔断器,回头还是咨询一下当地供电部门,看他们又没有要求。我们这里要求是要的,而且大于2500KVA就必须用综合继电保护装置。
回复
lingxuct
2009年12月27日 09:55:57
7楼
“变电所在室外,2万6的建筑面积的商住楼”,是二台1250KVA的箱式变?
带“商”字,是公共场所,用二台是双回路,应该是专线供电,肯定有“高压断路器”,那么一定有“继电保护”。
在供电可靠性上,二台箱变之间还应有BZT的联络开关。

如果是个不重要的小区住宅(带商店),二路电源搭在公网上,那也应有“针对变压器”的负荷开关及熔断器保护。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-27 09:58 编辑 ]
回复
gaojing121
2009年12月27日 15:10:15
8楼
学习了
回复
红苹果
2009年12月27日 15:13:51
9楼
:o
我记得好象回复过啊,怎么不见了?
回复
clw123456
2009年12月27日 15:39:23
10楼
上800KVA 的变压器就要用真空开关加继电保护了
回复
mofei269352753
2009年12月29日 12:47:08
11楼
是在室外单独做的变电所
为什么带“商”字,是公共场所,用二台是双回路,应该是专线供电,肯定有“高压断路器”?
回复