传给基础的活荷载是否折减 这个选项 对JCCAD里是不是没有影响的,我试了下2种情况最大轴力都没有变化,,请问 是不是在jccad里面设置的吗?怎么设置?我以前做的工程都没有在jccad改活荷载系数的?这样是不是基础很不经济啊?
传给基础的活荷载是否折减 这个选项 对JCCAD里是不是没有影响的,我试了下2种情况最大轴力都没有变化,,请问 是不是在jccad里面设置的吗?怎么设置?我以前做的工程都没有在jccad改活荷载系数的?这样是不是基础很不经济啊?
2楼
我们这里是折减的,原先也没注意过
回复
3楼
有些人是在SEWTE里的底层柱轴力那里算的。在这里算的话。2个选项的区别就很大了。可是现在大部分都是在JCCAD里算的啊。是不是在里面有个楼层活荷载折减系数。参照荷载规范4.1.2里取值?按楼层数取呢?
回复
4楼
:D :D :D :D :D :D
回复
5楼
利用JCCAD作基础设计肯定还得按规范要求采用标准组合荷载;在利用计算软件(PKPM)时进行荷载导算时选取活载折减,最终所得墙下或柱下轴力(标准组合)即按荷载规范确定的折减系数所得。
回复
6楼
荷载规范4.1.2基础计算要折减的
回复
7楼
上面satwe ,折减无效,要到基础cad中 荷载读入中折减有效
回复
8楼
谢谢楼主 好资料
回复
9楼
这是正解,satwe中的折减,只到底层最大组合内力,未传到jccad
回复
10楼
satwe基础折减系数无效,要在jccad里重新设置折减系数
回复
11楼
pkpm使用手册中是否有说明
回复