现浇楼板的存在使梁截面为T型或L型 楼板的存在使梁的抗弯刚度增强了。 以至于我们把梁的刚度放大。 但是刚度放大了配筋也加大了 我觉得配筋应该减少啊,因为比它单独作用下。现在有楼板作为翼缘了。应该是对梁是有利的啊 有利的话怎么钢筋还要增大。是不是不合理啊?、 有点模糊 谁解释下啊。 我还有种理解 就是刚度放大了。地震力影响大 所以多配钢筋? 不知道正确与否。请高手分析详细的分析下啊
现浇楼板的存在使梁截面为T型或L型 楼板的存在使梁的抗弯刚度增强了。 以至于我们把梁的刚度放大。 但是刚度放大了配筋也加大了
我觉得配筋应该减少啊,因为比它单独作用下。现在有楼板作为翼缘了。应该是对梁是有利的啊 有利的话怎么钢筋还要增大。是不是不合理啊?、 有点模糊 谁解释下啊。 我还有种理解 就是刚度放大了。地震力影响大 所以多配钢筋? 不知道正确与否。请高手分析详细的分析下啊
32楼
聆听各位高见!
回复
33楼
我取的是2
回复
34楼
看了帖子,越来越糊涂了。希望有个明白的出来说说,并同时说出所以然来,先谢谢了。
回复
35楼
梁刚度放大的主要目的是为了考虑在刚性楼板假定下楼板刚度对结构的贡献,这对框架柱是合理的,减小了柱分担的弯矩,但我认为,梁计算的配筋面积应减去翼缘范围板的钢筋面积后,再实配梁,否则就会产生强梁弱柱了
回复
36楼
同意11楼意见
回复
37楼
受教了
回复
38楼
你的东东真是太好。实用顶顶
回复
39楼
这方面我也有些困惑啊
回复
40楼
11楼的认识有误,看看高规6.2.1和6.2.3再来讨论规范是如何控制“强柱弱梁”设计的。
回复
41楼
11楼说的有理,赞成
回复