请教:明装风机盘管出风口结露和结露原因以及解决方案,请各位大虾不吝赐教!将不胜感激!
请教:明装风机盘管出风口结露和结露原因以及解决方案,请各位大虾不吝赐教!将不胜感激!
2楼
1--------原因:
出风口为什么会滴水:这是因为末端空气处理设备的出风温度较低,使得出风口温度低于室内空气的露点温度,因而在风口会结露,产生凝结水往下滴。
空调设备出现滴水或漏水的原因是:原来运行正常的设备出现滴水,可能是因为设备的冷凝水管出现堵塞,冷凝水排不出,当设备的冷凝水盘满了之后,水就会往外流,往下滴。这种情况出现时必须对冷凝水管进行疏通,使之恢复正常。
水管出现滴水的原因是:水管出现滴水,如果不是接头松动密封不好导致管中的水流出,就是因为水管的保温不好或者没有保温,导致水管表面产生冷凝水把保温棉渗透或直接往下滴。
回复
3楼
探讨性解决方案:
设备设计选型时选择合适的机型;
在送风口面积有一定限制的情况下,出风速度加大;
各位在实际工作中还有什么好方法没,请多指教
回复
4楼
楼主,不知道现在室内是多少度,室内温度可否再调高了。
不是很懂,高手们来点实际的解决方案啊!
回复
5楼
出风口接露的原因是出风口温度低于空气的露点温度。解决办法提高出风口温度,调节(提高)冷源温度这可能降低制冷量;加大循环风量,提高风口温度,这可能要改装设备。这需要根据实际情况选择。
回复
6楼
改变下风口材料也有效果噢。比如:把铝框改成木质的。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
检查软连接 我在实际中也遇见过 软连接如果是帆布的 要加保温 加大新风量保持室内的正压 控制与外界的空气流通 以免外界空气传入 严密门窗 做好以上几点后再 适当的提高盘管的进水温度 这样应该可以解决结露的问题