请教明装风机盘管出风口结露和结露原因以及解决方案
stoneis
stoneis Lv.10
2005年07月18日 07:51:49
来自于制冷技术
只看楼主

请教:明装风机盘管出风口结露和结露原因以及解决方案,请各位大虾不吝赐教!将不胜感激!

请教:明装风机盘管出风口结露和结露原因以及解决方案,请各位大虾不吝赐教!将不胜感激!

免费打赏
yanjingdeyuwang
2005年07月18日 15:03:50
2楼
首先环境湿度大的时候就很容易结露,比如北京这两天的天气,结露很正常!
其次在出风口处贴上保温啊。就说这么多吧!
最好把你具体使用情况说一下。
回复
chengzq82
2005年07月19日 13:14:52
3楼
你盘管的送风温差是不是偏大了,还有就是空气湿度原因了
建议:调整送风温差,在出风口内部贴保温棉。
回复
stoneis
2005年07月19日 16:52:15
4楼
谢谢 其他大虾的意见在哪里?!
回复
devi-118
2005年07月19日 21:07:38
5楼
环境湿度大,保温,别的没招
回复
guosheng0988
2005年07月20日 01:47:54
6楼
烧开水打开茶壶盖你就明白了.(开玩笑:)
解决方法1.提高出风温度
2.提高/降低送风风速
3.空调环境与外界隔绝,特别是日照的房间.
4.尽量维持空调环境24小时温度/湿度一致
回复
frank_8250
2005年07月23日 11:17:42
7楼
首先环境湿度大的时候就很容易结露,
其次在出风口处贴上保温啊。
另外再检查风机的叶轮及翅片是否脏,降低了风速.清洗即可
回复
ericbi
2005年07月26日 09:02:09
8楼
关键是适当提高冷冻水的温度(在达到制冷效果的前提下)以及提高风速
回复
chenzhengtiao
2005年07月27日 15:51:53
9楼
可能是回风口过滤网堵得厉害,使风机盘管的通风量小了,出风温度也就变低了,当出风温度底于房间的露点温度,出风口也就结露了.江苏永升空调有限公司技术部:陈正涛上传
回复
anfl2004
2005年07月28日 11:02:42
10楼
见6楼
回复
wangdongliang
2008年07月09日 17:33:50
11楼
提高送风温度或增大风速
回复

相关推荐