做三层商住楼,首层门面框架,最长梁8米,断面80CM X 35CM,设计是C30,但做好后测算只满足了C20的标准,可以用吗?请同仁赐教。
做三层商住楼,首层门面框架,最长梁8米,断面80CM X 35CM,设计是C30,但做好后测算只满足了C20的标准,可以用吗?请同仁赐教。
2楼
差两个等级估计不行,需设计验算后看那些部位需要加固.
回复
3楼
都做好了 看看挠度 和有无裂缝 如果合格 也不会有问题 主要由钢筋承受荷载 钢筋不少 挠度 和裂缝 满足也可以 这是心里底线 还是应该找设计单位符合一下的
回复
4楼
如何测算?
回复
5楼
这也差的太多了,两个等级呢,最好扣扣荷载再核算一下,不行就加固吧
回复
6楼
应该没事问题的,以前的结构设计混凝土一般都用C20的,也没出啥问题。
回复
7楼
还怕超筋。
回复
8楼
回复
9楼
不一样的,允许范围内;混凝土底,钢筋就要多;混凝土低了,钢筋就得多,估计不够了吗
回复
10楼
一个根本的解决办法,
你既然知道设计的相关情况,那为什么不验算一下呢?
很简单的问题,也不需要多少时间!
另外,根据你提供的情况,猜测你那根梁应该是墙梁的托梁,所以如果是C20的话就不可以了.违反规范强条.
回复
11楼
为什么不能用
回复