请问各位大侠们: 工厂室内配线,也就是从低压电箱到设备的线要短路电流计算吗?我这里的低压电箱是从低压柜连过来的呀!!
请问各位大侠们:
工厂室内配线,也就是从低压电箱到设备的线要短路电流计算吗?我这里的低压电箱是从低压柜连过来的呀!!
2楼
短路电流能计算到低压柜的出现端(一般十几kA吧)就已经很认真拉,一般不必计算到设备,除非是直接引自低压柜的大电动机。假如末端的低配箱的总开关采用塑壳开关,分开关微断的分断能力(4~6kA)也可以得到提升,分开关用熔断器的话更不用考虑分断能力了。
回复
3楼
根据你们所用的变压器的大小来算分断能力,这是指低压柜的,如果是配电柜的下一级,或者是直接从低压柜出线到设备的,要来计算,如果是从动力柜引出的线到终端箱(也就是室内的照明箱),按楼上所以说的就可以了
回复
5楼
用功的话 对一个工程就全部算一遍 下次就有经验了