关于电流互感器选择的问题
wajwk
wajwk Lv.2
2009年12月24日 10:15:13
来自于变压器
只看楼主

请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。

请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。
zyz8438
2009年12月26日 12:54:23
2楼
变压器额定电流多大?
回复
tangqijun2001
2009年12月26日 23:30:03
3楼
这个不好说,要看它们之间相差的百分数了,一般要是差的比较大,某种情况下可能会使电流互感器饱和而相关继电保护误动作!
回复
xchng
2009年12月27日 08:41:59
4楼
保护用的互感器和测量用的互感器不一样。测量用互感器正常一次电流工作范围有合适的准确度即可,当通过故障短路电流时,希望互感器尽早饱和,以保护测量仪表不受短路电流损害。保护用的互感器比正常电流大几倍或几十倍电流时才开始工作,其误差(电流和相位误差)要求在误差曲线范围内,而同时考核电流误差和相位差时用复合误差。一般保护用5p10的电流互感器较多,选用电流互感器额定电流和保护设备额定电流差不多应该就可以了,如果保护动作电流大,可选用5p20或5p30的电流互感器。如果是用于测量的电流互感器,应考虑满负荷运行下的测量,选用比保护设备额定电流的电流互感器。
回复
xiangzi918918
2009年12月28日 08:19:13
5楼
楼上比较全面
回复
whb9501
2009年12月30日 13:10:31
6楼
电流互感器一般工作在70%--120%额定电流下有较高的精度,所以选择事要尽量接近额定电流
回复

相关推荐

APP内打开