大家来会诊集中供暖中不热的问题
mmgp123456
mmgp123456 Lv.3
2009年12月23日 20:38:36
来自于采暖供热
只看楼主

厂区集中供暖系统,最末端是医院4层上供下回式,次之是仓库1层,再次之是餐厅3层下供下回枝状布置。问题是医院、仓库效果尚可,但是餐厅的不热,具体情况是个别立管不热,而且三层效果最好,二层次之,一层基本冰凉。系统经多次放气,放水均正常,但是还是不热。不知为何一层不热而三层较好??理论上如何理解??后期在餐厅回水进户阀门后加了个管道泵Q5方H3-5米,餐厅效果好了,但是医院的又不热了。餐厅和医院相隔约15米。目前通过控制水泵的阀门(仅开启1/3)兼顾餐厅同医院的采暖效果。但是都不是很好。

厂区集中供暖系统,最末端是医院4层上供下回式,次之是仓库1层,再次之是餐厅3层下供下回枝状布置。问题是医院、仓库效果尚可,但是餐厅的不热,具体情况是个别立管不热,而且三层效果最好,二层次之,一层基本冰凉。系统经多次放气,放水均正常,但是还是不热。不知为何一层不热而三层较好??理论上如何理解??
后期在餐厅回水进户阀门后加了个管道泵Q5方H3-5米,餐厅效果好了,但是医院的又不热了。餐厅和医院相隔约15米。目前通过控制水泵的阀门(仅开启1/3)兼顾餐厅同医院的采暖效果。但是都不是很好。
请教高手,水泵加在回水管上拉水运行对不对?
水泵再有没有别的接法即不影响医院,又提高餐厅的采暖效果??
fine_2009
2009年12月24日 12:14:49
2楼
在你所接的水泵上出口安装调节阀,关小至几个建筑回水温差相近。
你的控制水泵的阀门是什么阀,开启1/3不能说明问题,应以回水温度来衡量。
回复
kuaile_1973
2009年12月24日 14:16:53
3楼
只要加装管道泵一般都会对系统有影响,最好看现场决定怎么解决:victory:
回复
bjgdlsg
2009年12月24日 14:28:04
4楼
感觉系统压力不够。
回复
mmgp123456
2010年01月10日 12:14:31
5楼
谢谢大家的热心,发示意图以便大家明了
回复
mmgp123456
2010年01月10日 12:14:53
6楼
回复
mmgp123456
2010年01月10日 12:26:02
7楼
图中1为个用户的进户供回水泄水阀餐厅的为φ25PPR阀,2为管道泵及旁通管控制阀3个φ63PPR阀,3为各用户供回水控制阀餐厅的为2个DN50铜闸阀,餐厅的进户供回水管道为φ63PPR管PN2.0MPa
今天进行了实验,见图中的红线是将管道泵出口的泄水阀铜进水管的泄水阀相连,旨在降低对回水主管道的影响,同时提高供水管道的压力采用φ20铝塑管连接管道泵的旁通阀关闭,餐厅回水控制阀3关小,餐厅泄水阀全开,但是效果不好,餐厅暖气效果改善不明显,医院影响同样较大。分析原因可能φ20铝塑管太细
请大家分析这个思路对不对?
管道泵有没有别的接法
回复
mmgp123456
2010年01月10日 12:39:42
8楼
分析餐厅暖气三层好二层次子,一层不热怀疑是竖向失调,通过阀门控制效果不好每层暖气片仅能热上部约20-30公分,
查资料解决竖向失调的办法:降低供回水温差,增加循环水量。从这个角度出发做了以上实验,但是效果不好,郁闷
希望高手支招!
回复
hyjqd
2010年01月10日 13:12:00
9楼
把管道泵接到进水主回路上然后调节各分支回路的阀门开度试试
回复
li1228
2010年01月10日 17:39:12
10楼
先别急着加泵,因为末端都热。
泵加回水上是对的
看看是不是后面的过热,关关后面的阀门。
我觉得最大的原因是餐厅的阻力太大,具体什么原因要看现实情况了!
回复
yangbaoen_hvac
2010年01月13日 17:52:13
11楼
1.下供下回枝状布置系统是否可以理解为分层系统?枝状布置的散热器有几组?管径是否合适?
2.这种系统容易出现垂直失调,如果主立管管径较大,上层比较热。
3.首层分支与上面两层的回水是否犯顶,也就是对流三通,这样首层效果也会很差。
回复