麻烦大家帮我审这图,不胜感激!
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年12月23日 16:44:05
只看楼主

自已画的高压系统图,麻烦大家都我看看,提提意见,不胜感激!

自已画的高压系统图,麻烦大家都我看看,提提意见,不胜感激!
a19e33f49b0f9f665aa8.rar
108 KB
立即下载
免费打赏
dgbyls
2009年12月25日 21:01:04
12楼
学习 学习
回复
liu.yanjin
2009年12月25日 22:01:50
13楼
版主人不错:victory:
回复
fptcjx
2009年12月26日 14:15:50
14楼
版主很尽责,但对于版主的回复我有点不同意见,
第一点我同意,进线设计接地刀确实比较危险。
第二点,计量柜是专用柜,除计量元件外尽可能的不装设别的元件,避雷器可以设在PT柜;
第三点,因是用户配电用,出线回路较少,停电不会造成经济损失的,PT柜中可以不设计隔离开关和接地刀,如是一定要考虑检修方便,设个隔离开关即可。
第四点,出线开关必须要跟接地刀联锁,这是五防要求,没得商量。
还有,出线柜的保护熔断器不能用RN2吧,那是PT保护用的,做为变压器保护可以选SDLAJ/SFLAJ-12的熔断器。

最重要的一点是,楼主选用的是SM6的六氟化硫环网柜,是施耐德的产品,有标准的成套方案,楼主费尽心思在这边设计,厂家还不一定会给你生产。我建议楼主尽量选用标准方案,那些方案都是通过型式试验的,要比我们自由组合、貌似合理的方案要安全、可靠得多。

[ 本帖最后由 fptcjx 于 2009-12-26 14:20 编辑 ]
回复
gradually
2009年12月26日 14:21:02
15楼
进来学习~~~~~~~~
回复
wildwolfyy
2009年12月26日 20:06:35
16楼
14楼,太谢谢了,今天看了些书,也想到这些问题,谢谢!!!4