自已画的高压系统图,麻烦大家都我看看,提提意见,不胜感激!
自已画的高压系统图,麻烦大家都我看看,提提意见,不胜感激!
2楼
:lol
一下就扣分啊,先下了再说。。。
回复
3楼
1、避雷器保护的符号方向有误,针对你这图来说,个人认为进线不应设地刀。(考虑安全问题)
2、计量柜中建议也增加个氧化锌避雷器。互感器前后建议增加两地刀,前一地刀前加高压负荷开关,高压负荷开关与两地刀有机械联锁关系。(检修安全)
3、PT柜?这是所用变柜吧?隔离开关建议也用高压负荷开关(小变估计也没事)。不过这样的话,貌似前面的互感器可以不要了吧。熔断器应该和地刀、负荷开关有联锁,下面可以再设一个非联锁地刀加个高压带电显示。(你的图貌似也可以,不过还是感觉故障时候检修时候麻烦)
4、后面两台出线柜联锁不要跟下面出线地刀联锁也可以。
高手继续指点。。
回复
4楼
多谢谢指点,我再考虑考虑,
回复
5楼
学习了
回复
6楼
学习了
回复
7楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
8楼
请别人帮忙,居然还要扣币,郁闷。
回复
9楼
补充下?要不?3楼说的可以不带接地刀。我觉得下进线还是带个带电闭锁地刀比较好。
2:后面2个出线柜建议加避雷器 其他的3楼都说了 ^_^
回复
10楼
:)
进线一般不装,电闭锁也未必一直不出问题,坏了要搞上级跳了不是好事哦。。
跳了无所谓了,一旦若出什么问题来责任就有了。。如果供电部分要求的话可以啦。。
馈电柜一般不加避雷器,出线到终端的进线加。。。
回复
11楼
jsguxin_cn高手啊!
回复