我做的一个工程,框支剪力墙结构,上面23层,转换层在3层,框支层的混凝土强度等级为C50,施工中混凝土质量出现问题,实际的混凝土强度只有C35。想请教一个各位,像这种情况,有没有补救的可能啊?还是只能拆除了。大家过来说说看
我做的一个工程,框支剪力墙结构,上面23层,转换层在3层,框支层的混凝土强度等级为C50,施工中混凝土质量出现问题,实际的混凝土强度只有C35。想请教一个各位,像这种情况,有没有补救的可能啊?还是只能拆除了。大家过来说说看
2楼
只能拆除了。
回复
3楼
现进行复核一下,可能要加固处理了
回复
4楼
这个问题就严重了,这样施工也太大意只能拆除了。
回复
5楼
混凝土相差太大,应该一般计算没有留这么多余量。
先检查下荷载重新计算下。
回复
6楼
这个问题在监理规程里有说明
1、对这类问题,首先写出事故报告,并找有资质的单位进行核定,确定混凝土的实际强度等级,不能看试块是多少就是多少,要实际取样。
2、将资料交由原设计单位或有资质的相应设计单位进行复核,看能否实现其功能。但看这个差的这么多,十有八九是不行的,谁也不会留这么大的强度储备。
3、如果不行,找原设计单位或有资质的加固单位进行处理,原设计单位及甲方需提供相关数据。
4、如果加固方案做不了的话,那就没办法了,只能拆除了。
回复
7楼
7楼说的有道理,建议不要盲目的拆除,先看看有没有补救措施。 不过出这么大事你们也真够厉害的。
回复
8楼
我的天啦,竟然能差这么多? 碰到这样的问题一般会怎么办呢?(新手我问的)是不是像7楼说的那样做?
回复
9楼
拆吧,没得救了~~~~!
回复
10楼
按C35重新计算,不足的要加固
回复