铁管穿电缆问题
david_wang
david_wang Lv.2
2005年07月16日 18:55:20
只看楼主

各位大哥大姐们!工作辛苦了! 但是我有一个问题不得不打扰你们,问题如下: 1.在一个铁管里面可不可以穿几组电缆线呀?e.g在50的管里穿5组YJV 3*6+1*4的电缆呀? 谢谢了!

各位大哥大姐们!
工作辛苦了!
但是我有一个问题不得不打扰你们,问题如下:
1.在一个铁管里面可不可以穿几组电缆线呀?e.g在50的管里穿5组YJV 3*6+1*4的电缆呀?
谢谢了!

1121511311496.jpg

免费打赏
zhaohui_000_
2005年07月16日 19:28:27
2楼
你看是多粗的铁管了!50的不能穿那么多吧!
回复
controler
2005年07月16日 20:30:29
3楼
能行的!!稍微的有点挤了。。。。
回复
crazyboy
2005年07月16日 21:18:28
4楼
强电用的电缆一般不会同管敷设的,而且楼主写的电缆也不对,16平方以下的,中性线应与相线等截面
回复
xujiagongzi
2005年07月16日 22:14:25
5楼
一般地说,的确没有这样做法,因为规范讲:电缆截面不宜大于管子截面的40%。
回复
xujiagongzi
2005年07月16日 22:16:03
6楼
而且日后不便于抽出维修。
回复
daojianwuying
2005年07月17日 01:38:23
7楼
不只是稍微有点挤吧?中间如何散热呢?
回复
gah
2005年07月17日 08:13:04
8楼
同意5楼意见,动力电缆和通讯电缆也要分开。
回复
liuchun_li
2005年07月17日 15:21:30
9楼

同意5楼意见,应尽量遵守规范,要不然日后麻烦。
回复

相关推荐

APP内打开