我在我的现在的工厂里看到,现有的变频器都使用了电抗器和虑波器。想请教一下,我们的规范中有强制要求使用电抗器和虑波器吗,多大功率的变频器需要使用,如果有的话麻烦把书名告诉我,谢谢。(我在变频器的说明书中没有看到强制要求使用电抗器和虑波器)
我在我的现在的工厂里看到,现有的变频器都使用了电抗器和虑波器。想请教一下,我们的规范中有强制要求使用电抗器和虑波器吗,多大功率的变频器需要使用,如果有的话麻烦把书名告诉我,谢谢。(我在变频器的说明书中没有看到强制要求使用电抗器和虑波器)
2楼
中国好象没有相关法律规定,不过欧洲和日本是有的,欧洲人一般比较诚实,欧洲品牌一般在中国的产品是有内置滤波器的(欧洲标准),与它们国内一样。小日本的买到中国来就钻法律空子,很少有装的,这样成本就不一样了,这可能也是欧洲货市场较小的原因之一吧。听说在日本国内是有强制性规定要内装滤波器的。电抗器则应该是根据情况来定的,一般变频器75KW以上就有配套的直流电抗器。
回复
3楼
国内没有强制,但是出口的一般都要装才行!
回复
4楼
谢谢!
学习
回复
5楼
欧洲版的和亚洲版的确实有很多不同,很多国际品牌(比如如ABB、AB、西门子、施耐德、丹佛斯)都是小功率的变频器不带滤波电抗器(欧洲版的就带),大功率的才会带滤波电抗器。
一般来讲在使用变频器的时候进线端最好加滤波电抗,如果到电机的电缆超过50M的话出线端也要加。
回复
6楼
电抗器一般是大功率的才需要装的,就像斑竹说的75KW以上的,至于滤波器,欧洲品牌的都有自带的,日本富士的本身也带的,而且国内也没有强制规定要加滤波器,不过在出口欧洲的产品是要求加滤波器的。
回复
7楼
日本富士的E7 E9 G9 G11都用过,没见过内部有滤波器的,你说的是什么型号?
回复
8楼
G11的啊,难道没有么??我当时有看过说明书的啊。难道记错了?
回复
9楼
你拆开看看有没有,小日本的好象日立的,不知什么型号了,新出的,据说有.
回复
10楼
我现在没法拆哦,现在在找工作中,呵呵~~`
回复
11楼
笨笨车;你说的是哪种的型号的变频器,你的电缆距离也太少了吧,我记得西门子的是150---200M,进线端是都装的,我的变频器都有滤波电抗器的。。。。
回复