我参与的工程 采暖立管的波形补偿器被吊篮绳子拉变形了 是不是不能用了 应该直接更换 请指教
我参与的工程 采暖立管的波形补偿器被吊篮绳子拉变形了 是不是不能用了 应该直接更换 请指教
2楼
波纹管本身可以有一定的变形的。这个要看波纹管变形什么样了才能确定。要是都漏水了,那还是换了吧
回复
3楼
法兰处有一个明显的横向变形 还没有试水 不知道是否漏水
回复
4楼
无法恢复的变形要换掉
回复
5楼
同意楼上说法
回复
6楼
建议直接换掉,有安全隐患了
回复
7楼
波形管作用和伸缩节相似,如果在正常的使用过程中不能起到伸缩的作用,那你安装它干什么啊。
回复
8楼
应该换掉,要是周详的变形,没有超过计算出的拉伸长度(厂家预拉伸长度为计算变形长度的一半),个人认为还是可以使用的,但已经出现横向变形,负荷工况时的轴向形变会导致已经横向变形的伸缩节漏水,做不做固定支架、导向支架已经没有意义了。
回复
9楼
同意楼上说法
回复