中压电能计量规范
臭皮匠
臭皮匠 Lv.3
2005年07月16日 11:48:24
只看楼主

10KV计量装置中,电流、电压互感器安装有无特别要求?如电流走向先经CT和先经PT有规范吧?我现在就有这样的问题需解决,请哪位高手赐教,小弟在此先行谢过了!!!

10KV计量装置中,电流、电压互感器安装有无特别要求?
如电流走向先经CT和先经PT有规范吧?
我现在就有这样的问题需解决,请哪位高手赐教,小弟在此先行谢过了!!!
免费打赏
汤逊
2005年07月16日 17:08:23
2楼
计量所称CT安装位置为计量点,点前点后有差别,PT在后的话,电能表的损耗就计入表计中。
如果PT在前,则计量回路损耗归供电企业承担。
一般情况下,如果只是单纯的计量回路,损耗不超过15VA,供电局对PT的位置似乎也就并无特别要求。
回复
zqhnom
2005年07月16日 18:15:56
3楼
长知识了,多谢楼上的