10KV中性点经消弧线圈接地系统,当发生单相接地时,接地点的电压是不是为零,存不存在跨步电压。在处理时要不要穿绝缘靴,戴绝缘手套。

10KV中性点经消弧线圈接地系统,当发生单相接地时,接地点的电压是不是为零,存不存在跨步电压。在处理时要不要穿绝缘靴,戴绝缘手套。
免费打赏
electricity
2009年12月22日 10:04:56
2楼
接地点电压理论上是零, 因为理论上设此点为金属性接地. 而现实中可能不是金属性的, 有时阻抗不小. 那电压不是零. 
回复
ghy0968
2009年12月22日 10:34:40
3楼
10kV谈不上跨步电压,不是说没有,是可以忽略不计。切忌停电后才能作业,不然220v也KO你。:loveliness:
回复
silly_ht03
2009年12月27日 21:53:52
4楼
有道理~~靴子穿一穿无妨 这种接地系统只是对于电缆出线来说
回复
lingxuct
2009年12月28日 09:33:09
5楼
有跨步电压!!!!

注意安全!!

10KV系统中性点经消弧线圈接地的,用电设备的接地点上,从理论和现实都存在跨步电压!!

分析:当10KV用电设备一相接地时,故障点与消弧线圈---主变中性点之间是10KV的相电压(5.774KV),这个电压加在故障点的接地电阻与消弧线圈及其接地电阻三都之间!
这样,真正的“0”电位是二个接地电阻的中间,故障点(地面上)电流经过设备接地电阻时,就有电压,这个电压就是故障设备接地电流引起的跨步电压!!!

这个电压有多大?是接地电流乘以设备侧接地电阻。
虽然是高阻接地,故障电流很小,但它毕竟是10KV高压,对人身安全还是有相当危险的。
所以,《安规》有规定,10KV设备发生接地故障时,跨步电压危险区室内是4米,室外是8米。

2.2.3 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-28 09:40 编辑 ]

cof1595845863024:接地点还有5700伏电压吗?

回复
yaoguizhong213
2009年12月29日 15:12:13
6楼
5楼说的对。跨步电压的大小取决于消弧线圈的补偿度及接地性质(金属或经电阻接地)。此时绝对有跨步电压,除非你的补偿度和接地性质情况完全补偿,你说可能吗?